Aggregátorok felülvizsgálata

Indította nova, 2011. július 31., 16:39:28 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

nova

Aggregátorok felülvizsgálata és mire érdemes figyelni a velük kapcsolatos érintésvédelmi rendszerek kialakításánál. Mire érdemes figyelni a mögöttes hálózat kialakításánál. Lehetnek fixen telepítettek és mobil generátorok is.
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Novill

Itt mobil aggregát egységek, mint önálló egységek fordulnak elõ. Itt felvetõdik, a kérdés mit kell vizsgálni a felülvizsgálónak?  E berendezések el vannak látva önálló feszültség szabályzóval. Itt is van védõvezetõ, lehet ennek a folytonosságát vizsgálni. Továbbá a villamos berendezések egyes részeit a hozzá csatlakozó gépekkel együtt az érintésvédelmi megfelelõségüket.  A dokumentálás szempontjából a beazonosíthatóság is lényeges.

Fecó

Mobil áramfejlesztõ berendezések esetén az érintésvédelmi kioldószerv legfeljebb 30 mA-es ÁVK lehet. Ha fix telepítésû, és a hálózati ellátás kimaradása esetén kapcsol be, akkor feltétlen gondoskodni kell róla megfelelõ reteszelésekkel, hogy teljesen kizárható legyen a párhuzamos üzem.

Safety

Ejtsünk szót egy érdekességrõl! A kereskedelemben kapható 10 különbözõ típusú mobil áramfejlesztõ közül, legalább 8-ból hiányzik a gyárilag beépített 30 mA-es ÁVK. A vevõvel nehéz megértetni, hogy így nem használható, mert szabvány tiltja, mikor most vette drága pénzért, átalakítani nemigen fogja. Érdekes helyzet, szerintem a kereskedelmet kellene ebben az esetben kicsit megszorongatni!
Hasonló volt a helyzet a kilencvenes évek végén amikor megjelentek a barkácsboltokban a kettõs szigetelésû (narancssárga színû) betonkeverõk, holott az akkor érvényes MSZ 172-1 szabvány feketén-fehéren kimondta, hogy betonkeverõk érintésvédelmére, csak védõvezetõs érintésvédelmi mód alkalmazható. Vakartuk a fejünket, de semmit nem tudtunk tenni.

szmihaly

Idézetet írta: SafetyEjtsünk szót egy érdekességrõl! A kereskedelemben kapható 10 különbözõ típusú mobil áramfejlesztõ közül, legalább 8-ból hiányzik a gyárilag beépített 30 mA-es ÁVK. A vevõvel nehéz megértetni, hogy így nem használható, mert szabvány tiltja, mikor most vette drága pénzért, átalakítani nemigen fogja.

Hát nem fogja! Mert mihelyt megbontod,azonnal ugrik a garancia!  Errõl nem a kereskedõ tehet,hanem a gyártó,hogy így hozza forgalomba.Na de hogy tovább feszegessem a dolgot, akkor mi a helyzet a szünetmentes tápokkal?Ott sincs FI,és néha több KW-t adnak le.Ugyan az mint az mint a FI nélküli agregátor.

gyulagy

Igen a több száz KW-os szünetmentes áramforrások áramköreinek vizsgálata is megérne egy tapasztalat cserét. (A hurokellenállás mérés az ugye nem teljesen a valósállapot)

Safety

gyulagy! Van errõl nyitva egy másik topic, ott már lehet találni ezzel kapcsolatos véleményeket. Az a címe, hogy: "Szünetmentes hálózatok és berendezések felülvizsgálata"

JAVELSER

Tisztelt Kollegák!

Egy kis segítségre lenne szükségem, Deutz tip.  aggregátor érintésvédelmi felülvizsgálatát  kell  elvégeznem. Én személy szerint még nem végeztem ilyen mobil aggregátoron  vizsgálatot, ha valakinek van gyakorlati tapasztalata, és végzett  ilyen feladatot, szívesen veszek bármilyen észrevételt, tanácsot, sõt ha jegyzõkönyv formátumban is segítséget kapnék, köszönettel venném.
A mobil gépen ÁVK nincs felszerelve.
2db. 3fázisú 1db. 1fázisú dugalj van az elektromos  szekrénybe felszerelve.
A 2db. 3fázisú dugaljnál tudtunk hurokimpedanciát mérni, de az 1 fázisú dugaljnál nincs bekötve a védõérintkezõre vezeték.

Elõre is köszönöm a válaszokat.

nova

Hozzászólást csatoltam egy másik témához, gondolom ehhez jobban illik. :)

A földelés nélküli dugalj mindenképpen problémás.
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Novill

ÁVK nélkül semmiképpen nem megfelelõ szerintem. A minösitõ iratban az ávk vizsgálati eredményeket  is rögzíteni kell. A témában lévõ elõzõ hozzá szólások hasznos infókat tartalmaznak.