Felülvizsgálók klubja / Re:Klész helyett
« Utolsó üzenet: írta S/K Dátum Ma - 09:51:09 »
Azt nem írja, de ezt igen: "az iparszerűen alkalmazott villamos üzemű kéziszerszámokon"
Vagy iparszerűen barkácsolok?
2
Felülvizsgálók klubja / Re:Klész helyett
« Utolsó üzenet: írta JUVILL Dátum Ma - 08:39:04 »

Egy forgalmazó között sem szabad kivételt tenni, mindegy, hol vásároljál ezeket kéziszerszámokat.
A minőségen lehet vitatkozni. Egy olcsó flextől nem kell csodákat várni.
Ez viszont nem jelenti azt, hogy a gyártónak ezekért nem kell felelősséget vállalni.
Ezeken is ott van a CE jel. (VBSZ 2.1.3. pont)
A 10 § leírja az időszakos felülvizsgálat idejét. Itt különbözteti meg, mikor 3 illetve 6 év a felülvizsgálat.
Azt nem írja, hogy a barkácsolásra használt gépeket nem kell időszakosan felülvizsgálni.

3
Felülvizsgálók klubja / Re:Klész helyett
« Utolsó üzenet: írta deve94 Dátum Tegnap - 20:21:12 »
Gondolom ez egy különbségtétel az otthoni, barkács használat és a munkahelyi használat között. A karbantartók munkahelyi fúrógépeit és kisflexeit stb. is fontos komolyan venni, csak azt nem tudom, hogy akkor a "szigorítás" után ez nem enyhítés-e.
Az üzemi kisgépeket eddig is ellenőriztették általában (mindegy hogy hívjuk megvolt a szigetelés ellenállás mérés, ha a felülvizsgáló megcsinálta), de mi legyen az otthoni tescos gépekkel, amiből sajnos volt(ak) már halálos balesetek?
Arra akkor nincs "előírás"?

Üzenet összefûzve: Tegnap - 20:24:55
Még annyi, hogy nekem sem világos, hogy vajon az eddig nagyjából szabályzott rendeletek és szabványok megszűnésével a jelenlegiek tényleg átfednek minden hiányt? Ha lesz egy kis időm megpróbálom átnézni, hogy amit a régiekből "tudunk", az szerepel-e az újakban.
4
Szabványismeret / Re:40/2017.(XII.4.) NGM rendelet
« Utolsó üzenet: írta deve94 Dátum Tegnap - 20:09:49 »
A Klész alá tartozó épületekre csak "szerelői ellenőrzés" volt eddig is 6 évente. (ahogy Juvill is írta, ha megvolt az eredeti ÉV jegyzőkönyv) De szerelői ellenőrzéssel is megállapítható, ha nincs földelt dugalj, meg az is, hogy nincs FI-relé az elosztóban. Ránézésre is. És mivel a jelenlegi szabványoknak kell megfelelni rögtön lehet javasolni és határidőt "megszabni".

Talán olvastátok, hogy létrehoznak egy szakértői csoportot, akik min. évente összeülnek és javítani fogják a kiadott VMBSZ-t. És így a problémák és ellentmondások talán kisimulnak.

(pl. azt sem javították ki a 2016-os ngm rendeletben, hogy fél évente kell a Fi-relét ellenőrizni. Ott 3 hónap szerepel, az is érvényben van, itt fél év. De gondolom majd alakul ez is)
5
Szabványismeret / Re:40/2017.(XII.4.) NGM rendelet
« Utolsó üzenet: írta S/K Dátum Tegnap - 17:53:00 »
...akkor marad a felújítás. Utána már nem lehet földeletlen. (Ha lesz felújítás.)
6
Bemutatkozás / Üdvözlünk kings67
« Utolsó üzenet: írta Villanyszerelõ fórum üdvözlõ robot Dátum Tegnap - 17:15:42 »
Üdvözlünk kings67 a villanyszerelõ szakmai fórumon!


Ha gondolod ebben a rovatban hozzászólásként nyugodtan leírhatod, hogy mivel foglalkozol,  milyen céllal érkeztél a fórumra.

Jó olvasgatást és tapasztalat szerzést kívánunk. Nézz körül a fórumon, ha véleményed van valamirõl írd meg nyugodtan szakmai véleményed, szólj hozzá fórumozóink témáihoz. Ha kérdéseid lennének a villanyszerelés és a villamos felülvizsgálatokkal kapcsolatban akkor a fórum megfelelõ részében nyugodtan tedd fel õket és a fórum közössége a lehetõségeikhez képest igyekszik megválaszolni õket.

Téma nyitásnál kérlek ügyelj a jól megfogalmazott címre, melybõl kiderül mivel kapcsolatban nyitod az adott témát. (érdemes átolvasni: Villanyszerelõ fórum közlemények )

A fórum szabályzatát is érdemes tanulmányozni, hogy késõbb esetleges félreértések elkerülhetõek legyenek.

Villanyszerelõ szakmai fórum csapata.
7
Szabványismeret / Re:40/2017.(XII.4.) NGM rendelet
« Utolsó üzenet: írta pgz Dátum Tegnap - 14:51:57 »


A VMBSZ szerint:
"1.1.22. A villamos berendezésen áramütés elleni védelem szempontjából időszakos szabványossági felülvizsgálatot kell végezni. A lakóépületek fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem utáni és 30 mA-nél nem nagyobb érzékenységű áram-védőkapcsolóval védett felhasználói berendezései esetében a szabványossági felülvizsgálat elhagyható."

Ez egyben azt is jelenti hogy a 10 §. (1) bekezdés szerinti ellenőrző elülvizsgálatot szerelői ellenőrzéssell kell  legalább .. lakóépületben .. hatévente.., itt nemigen derül ki semmi és ezt sem csinálják.

Ha nem kell szabványossági akkor teljesen lemondtunk/ lemondtak  arról hogy valaha is a régi földeletlen dugaszolóaljazatokat, védővezető nélküli lámpatesteket-csatlakozásokat  ellássák védővezetővel ? Régi családi házak, panelek stb.




8
Bemutatkozás / Üdvözlünk karcsika
« Utolsó üzenet: írta Villanyszerelõ fórum üdvözlõ robot Dátum Tegnap - 14:18:43 »
Üdvözlünk karcsika a villanyszerelõ szakmai fórumon!


Ha gondolod ebben a rovatban hozzászólásként nyugodtan leírhatod, hogy mivel foglalkozol,  milyen céllal érkeztél a fórumra.

Jó olvasgatást és tapasztalat szerzést kívánunk. Nézz körül a fórumon, ha véleményed van valamirõl írd meg nyugodtan szakmai véleményed, szólj hozzá fórumozóink témáihoz. Ha kérdéseid lennének a villanyszerelés és a villamos felülvizsgálatokkal kapcsolatban akkor a fórum megfelelõ részében nyugodtan tedd fel õket és a fórum közössége a lehetõségeikhez képest igyekszik megválaszolni õket.

Téma nyitásnál kérlek ügyelj a jól megfogalmazott címre, melybõl kiderül mivel kapcsolatban nyitod az adott témát. (érdemes átolvasni: Villanyszerelõ fórum közlemények )

A fórum szabályzatát is érdemes tanulmányozni, hogy késõbb esetleges félreértések elkerülhetõek legyenek.

Villanyszerelõ szakmai fórum csapata.
9
Érintésvédelmi felülvizsgálat / Re:"új" MSZ HD 60364-6:2017
« Utolsó üzenet: írta Fecó Dátum Tegnap - 13:37:13 »
Biztosan nem sokan, most beszéltünk róla hogy nem is kell, hiszen felváltják a módosított nemzeti mellékletek, minimális tartalommal.
10
Érintésvédelmi felülvizsgálat / Re:"új" MSZ HD 60364-6:2017
« Utolsó üzenet: írta S/K Dátum Tegnap - 09:41:25 »
A G1. táblázatot valószínű hogy nem sokan használják.
"Áramkör adataihoz" a következőket kell vizsgálni:
1. áramkör száma
2. áramkör leírása
 Túláramvédelmi eszköz:
3. szabványszám
4. típus
5. névleges érték (A)
6. megszakító képesség (kA)
  Vezető adatai:
7. szerelési mód
8. aktív (mm2)
9. védővezető (mm2)
  Folytonosság:
10. R1+R2 (ohm)
11. R2 (ohm)
  Szig.ellenállás:
12. L-L (Mohm)
13. L-E (Mohm)
....
ezek után lehet írni a hurokellenállás értéket és az AVK vizsgálatokat.