Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Erõsáram => A témát indította: Novill Dátum 2012. április 22., 12:40:24 DÉLUTÁN

Cím: Hatósági ellenõrzésekbõl levont tapasztalatok közre adása
Írta: Novill Dátum 2012. április 22., 12:40:24 DÉLUTÁN
Arra gondoltam, hogy itt a fórumon közre adhatnánk a hatósági ellenõrzéseken megtörtént esetek hasznos információit. Mivel ez a villamosipari terület rendkívül nagy területet (Tervezés, kivitelezés, üzemeltetés, felülvizsgálat, szakértés,stb) érint.  Ha valakinek a munkája( vagy ismerõsének elmondása alapján) során valamilyen hiányosságot észrevételezett a hatóság azt itt közzé lehetne tenni. Ezáltal mások feltudnának készülni, hogy a hatóság minél kevesebb hiányosságot találjon. Ez olyan lenne, mint a gépkocsival való közlekedés során egymásnak jeleznek, ha valahol sebességet mér a hatóság. A téma sok féle lehet. Az építési hatóság ellenõrzése az építkezésen, építési napló vezetéssel, felelõs mûszaki vezetéssel, munkavédelemmel, bejelentéssel, stb. kapcsolatosan. Használatbavételi eljárás során vissza dobott minösitõ irattal kapcsolatos észrevételek. Formai elemekkel kapcsolatos hiányok, stb. A titok kamrába fel lehetne tölteni különbözõ formanyomtatványokat, melyeket a hatóság kér. Tehát segítsük egymást a jobb és tökéletesebb hiány mentes munkával kapcsolatos információk közreadásával is.
Cím: Re:Hatósági ellenõrzésekbõl levont tapasztalatok közre adása
Írta: JUVILL Dátum 2012. április 22., 13:46:56 DÉLUTÁN

Gyakorlatom során a Mûszaki Biztonsági Felügyelet részérõl voltam kapcsolatban egy ellenõrzéssel, valamint a tûzoltósággal, mûszaki átadás során. Az MBF ellenõrzés még 2001-ben volt, egy fõállású munkahelyemen.
A cég nagy volt, rengeteg üzem, épület, szabadtér. Ellenõrizték a felülvizsgálati ütemtervet, annak idõarányos teljesítését. Szúrópróbaszerûen megtekintettek egy - egy ÉVF, EBF, VVF és Rb-s mûszaki felülvizsgálati minõsítõ iratot. Nézték, hogyan vannak dokumentálva a hiányosságok javításai.
Legnagyobb hangsúlyt a minõsítõ íratok formai követelményére helyezték, és azok tartalomjegyzékére, a hiányosságok megszüntetésére.
Elmaradások voltak az ütemtervhez képest, ezt jegyzõkönyvezték, kiszabták a büntetést. Ez nem az én asztalom volt. De ingen csak megvizsgálták a minõsítõ iratokban feltüntetett szabványokat.
Abban az idõben ez még szerencsés volt, mert a Szabványügyi Közlönybõl napra készen álltam, álltunk. Most nehezebb követni a változásokat.

A Tûzoltóság már jobban "kötekedett 2002-ben. A tervezésben még a 35/1996-os BM rendelettel kiadott OTSZ-re hivatkoztak. A kivitelezõi nyilatkozatban is ez szerepelt és a minõsítõ iratban is.
A probléma ott volt, hogy nem volt sehol feltüntetve az OTSZ 2/2002-es rendelete. Ezt jegyzõkönyvezték, és kötelezték a céget, hogy egy pótlapot tegyen a minõsítõ irathoz, melyben fel van tüntetve a 2/2002 BM rendelet, és indokolva, hogy a kivitelezés és a felülvizsgálat ezt még nem vette figyelembe, mert hatálybalépése a munkálatok befejezési idõpontjában történt.
Cím: Re:Hatósági ellenõrzésekbõl levont tapasztalatok közre adása
Írta: krisz1986 Dátum 2012. április 22., 18:27:05 DÉLUTÁN
Én ezt a fórumrészt támogatom. Sõt foglalkozok szabadidõmben olyan dolgokkal általános munkavédelem és környezetvédelem. Hátha passzol ide valami és esetleg tudnék én is egy két jó hozászolást is írni ide. Mert nem csak a Tûzoltóság szeret kötekedni.



Adminisztrátori bejegyzés: Maradjunk a témánál mint Novill is kérte.
Cím: Re:Hatósági ellenõrzésekbõl levont tapasztalatok közre adása
Írta: Novill Dátum 2012. április 22., 19:11:44 DÉLUTÁN
Ide csak hasznos, használható tényeket rögzítsünk be. Amint azt a Juvill kolléga tette. Melybõl a hasznos tényekbõl néhány röviden:
"Nézték, hogyan vannak dokumentálva a hiányosságok javításai."
"Legnagyobb hangsúlyt a minõsítõ íratok formai követelményére helyezték, és azok tartalomjegyzékére, a hiányosságok megszüntetésére."
"Megvizsgálták a minõsítõ iratokban feltüntetett szabványokat." 
Igen a minösitõ iratok tartalmi és formai elemei elõtérbe kerülnek a hatósági ellenõrzések során. Ezen belül csak az érvényes  rendeletek és szabványok felsorolására nagyon oda kell figyelni.
Cím: Re:Hatósági ellenõrzésekbõl levont tapasztalatok közre adása
Írta: Steve82 Dátum 2013. augusztus 11., 09:28:13 DÉLELŐTT
Üdv.kollégák!Kivitelezői nyilatkozat biztonsági világításról?Tűzoltó mindent rendben talált ezen dokumentáció kivételével,esetleg ha valaki hallott ilyenről és tud segíteni megköszönném(minta).
Üdv:Tamás
Cím: Re:Hatósági ellenõrzésekbõl levont tapasztalatok közre adása
Írta: tothgyula Dátum 2013. augusztus 11., 19:37:56 DÉLUTÁN
Tisztelt Kollegak.
A korabbi Orszagos Tuzvedelmi Szabalyzatok(OTSZ) es a jelenleg hatalyos(28/2O11.IX.6)BM rendelet is pontosan szabalyozza a biztonsagi vilagitasra vonatkozo elöirasokat.A 391.§.alapjan "A tüzvedelmi celu berendezeseket biztosito erös es gyengeáramu jelzö, merö, müködtetö es adatátviteli kabelrendszerek müködökepesseget 3o,6o,9o percen át bizositani kell a biztonsagi vilagitas es menekülesi utiranyt jelzö rendszer berendezéseinél".Stb. Tovabba a 396.§.foglalkozik a Biztonsági Világitással és a menekülesi útiranyt jelzö rendszerrel.
Az 563.§.irja elö az alabbiakat: "Az epitmenyt, az epitmenyreszt(helyiseget, tüzszakaszt,a vegyes rendeltetesü epületet) csak a hasznalatbaveteli,üzemeltetesi, müködesi es telephelyengedelyben megállapitott rendelteteshez tartozó tüzvedelmi követelmenyeknek megfelelöen szabad hasznalni."Stb.Az epitmeny üzemeltetöje köteles a biztonsagi jelzéseket karbantartani, a vilagito jelzések müködeset, müködökepesseget jogszabályban, vagy vonatkozó szabvanyban( MSZ EN1838, MSZEN 5o171,MSZEN 5o172, MSZEN 6o598-2-22(Tartalékvilágitási lámpatestek) stb.rendszeresen ellenörizni, azt ellenörzesi naploban dokumentálni. Stb.
Nagyon komolyan kell venni az elöirasok betartását, különös tekintettel a szakszerüsegre. Az 55/2o12.(X.29.)BM rendelet 6.-9.§-ai tartalmaznak új fogalmakat.
Az EBF felülvizsgálatok során kiemelt helyet kell ezekre az elöirásokra forditani.
Tisztelettel:Toth Gyula felülvizsgáló
Cím: Re:Hatósági ellenõrzésekbõl levont tapasztalatok közre adása
Írta: SimJoci Dátum 2013. november 03., 14:16:36 DÉLUTÁN
Üdv.

Én Ebf felülvizsgálatnál ha van biztonsági vagy tartalékvilágítási akkor kérem hogy mutassák meg a havi ellenőrzési lapot.
Ha nincs akkor beírom hiányossággal. Ezt a tűzoltóság is szokta kérni az üzemeltetőktől.