Szakmai kérdések - válaszok => Erõsáram => A témát indította: coyote2 Dátum 2015. április 12., 22:08:30 DÉLUTÁN

Cím: Alkony kapcsolo
Írta: coyote2 Dátum 2015. április 12., 22:08:30 DÉLUTÁN


A problémám a következő, Zext tipusú 16A alkonykapcsolo lett oszlopra telepítve 2 db halogén fényvetővel 200w ment egy darabig, majd villogott és kiégtek a vonalizzók. Csere, egyik ment ki, a másik vilagitott, ujjabb izzo csere, villogas. Párhuzamosan voltak kötve, sorba kötöttem, csökkent teljesítménnyel világítanak, de tudjuk igy ha egyik kiég a másik sem vilagit. Obo dobozban kötve alullról beállva tömitve a vezetékbeállás. Mi a jelenség oka?

Sent from my Radar C110e using Tapatalk
Cím: Re:Alkony kapcsolo
Írta: nyaki Dátum 2015. április 12., 22:33:33 DÉLUTÁN
Üdv!
Ezek a lengyel Next-ek hullanak, mint a legyek, különösen a relé nélküli változatok.
Cseréld ki az alkonykapcsolót. Az izzókat nem érdemes sorosan működtetni, mert az élettartamukat ugyan olyan mértékben csökkenti, mint a túl nagy fesz.
Cím: Re:Alkony kapcsolo
Írta: coyote2 Dátum 2015. április 13., 14:21:26 DÉLUTÁN
Ok értem eddig doepke tipust hasznaltam, az hibatlan mint a ganz alkonykapcsolija, most videotronikot kaptam az most vizsgazik majd. A vonal izzo miert hullik ki gyorsan?

Sent from my Radar C110e using Tapatalk
Cím: Re:Alkony kapcsolo
Írta: nyaki Dátum 2015. április 13., 18:27:07 DÉLUTÁN
Mert tervezett elavulás van.
Cseréld ki egy Philips Plusline Pro-ra vagy a GE energiatakarékos R7s típusára.
Hivatalosan nem ez a vonalizzó, de ez igen:
http://www.schonvill.avasweb.eu/?t=165024 (http://www.schonvill.avasweb.eu/?t=165024)

Üzenet összefûzve: 2015. április 13., 18:57:42 DÉLUTÁN

http://actorplusz.hu/Webaruhaz/Termekek/PLUSLine-ES/36 (http://actorplusz.hu/Webaruhaz/Termekek/PLUSLine-ES/36)
http://www.osram.com/osram_com/products/lamps/halogen-lamps/haloline/haloline-pro/index.jsp (http://www.osram.com/osram_com/products/lamps/halogen-lamps/haloline/haloline-pro/index.jsp)
http://catalog.gelighting.com/lamp/halogen/halogen-linear/f=halogen-linear (http://catalog.gelighting.com/lamp/halogen/halogen-linear/f=halogen-linear)
Cím: Re:Alkony kapcsolo
Írta: coyote2 Dátum 2015. április 13., 21:32:20 DÉLUTÁN
A philips elég jó árban van, az alkonyt januarban tettem fel. Az izzo GE volt most kanlux van benne. Megprobalom azt hátha bejön
A ledes izzot a fenyvetőbe használt már vki?

Sent from my Radar C110e using Tapatalk
Cím: Re:Alkony kapcsolo
Írta: faxelektro Dátum 2015. április 19., 19:28:33 DÉLUTÁN
Jó estét mindenkinek
Nem pontosan ebbe a témába tartozik de rokon a kérdésem van egy 5mx5m terem ahová 5 szobából lehet bemenni a középre szereltünk egy mozgásérzékelős  mennyezeti lámpát ,hogy ne keljen minden ajtóhoz alternatív meg keresztkapcsoló. Jól is működött csak most beraktak egy nagy asztalt meg székeket és gyűlések meg ilyen összejöveteleket tartanak és sokszor le -fel kapcsolja az érzékelő a világítást.Gondoltam jelenlét érzékelőre de még ilyent nem szereltem és ahogy nézem elég drágák.Valamilyen segítség vagy tanács jó volna.
                                                                                                            Köszönöm
Cím: Re:Alkony kapcsolo
Írta: Marton Dátum 2015. április 19., 21:06:13 DÉLUTÁN
Ma voltam a Construmán. Ott a Finder is kiállított, egy érdeklődőnek magyarázták a jelenlét érzékelős mennyezeti mozgás érzékelőt. Állítólag még a billentyűzet használatát is "látja", típust nem tudok mondani mert nem kérdeztem rá, ennél konkrétabban nem érdekelt. Keresd meg a cég képviseletét, biztosan segítenek típus megjelöléssel is.
Cím: Re:Alkony kapcsolo
Írta: Simon Endre Dátum 2015. április 19., 23:46:50 DÉLUTÁN
A tárgyaló nem átjáróház az utolsónak távozó személy lekapcsolhatja a világítást bárhonnan, bármikor egy viszonlag olcsó és egyszerű impulzuskapcsolóval. A jelenlétkapcsoló bíztonsági és felügyeleti eszköz nem ide való.
A eredeti téma az alkonykapcsoló illetve annak "villogása" volt. Ha azt azonos időállandóval csinálta oka a saját fényforrás akár reflexiós visszacsatolódása. A fotószenzor nem láthatja a refit, vagy ha az nem valósítható meg  olyat kell alkalmazni ami időzített üzemelés alatt blokkol és csak azután aktiválódik újra. A vonalizók sorosíása semmiképp nem káros az élettartamra csak rohadtul gazdaságtalan, mert ilyenkor az izzó csak hőforrás és nem fényforrás. A gyakorta aktiválódó fényvetőkben tanácsos a legkisebb beleilő vonalizzót betenni, mert  az jobban bírja, egyébként a nagy fényteljesítmény álltalában nem indokolt. Talplemezes kerámia foglalattal tettem be normál ízzót, kompakt fénycsövet és LED lámpát is refi házába, alíg lett sz@rabb.
Cím: Re:Alkony kapcsolo
Írta: faxelektro Dátum 2015. április 20., 20:02:41 DÉLUTÁN
Jó estét
Tudom Endre hogy ez nem alkonykapcsoló téma de most ide írtam aki pedig hozza akar szólni az tudja miről lenne szó. 
A helyzet a következő:az öt ajtóból négy hálószoba és egy a fürdő+wc-ezért volt szerelve a mozgásérzekeló.Most a nagy előszobát nappalinak használják,ott van egy óriási led TV
körkanapé és amikor kávéznak vagy iszogatnak nem OK ha kapcsol fel-le a mennyezeti lámpa.
Tehát ezt kellene ki küszöbölni valahogy.Hogyha csak gyűlésekre használnák akkor az idöt felvinném a maximumra és csak meg mozdul valaki gondolom nem kommunista gyűléseket tartanak azokon szoktak aludni a régi időkbe.A lakás ki van festve szerelni már nem lehet ,
sajnos nem négy eres a lámpa tápja mert akkor egy alternatív kapcsolóval meg tudnám oldani a kérdést.Csak kell legyen valami megoldás.
Cím: Re:Alkony kapcsolo
Írta: 980POWER Dátum 2015. április 20., 21:05:36 DÉLUTÁN
Valamiféle rádiófrekvenciás kapcsolót kellene a lámpába szerelni a jeladó pedig lehet akár egy távirányító, vagy ilyesmi. Vannak ilyen működtetésű kapcsolószerelvények, aminek csak be kell tenni egy-egy szerelvénydobozt, elemmel működik és a keret mögé egy nagyobb takaró keretet és nem is látszik a friss gipszelésből semmi, nem ismerek egyet sem, de létezik.

http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=640303 (http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=640303)

http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=640379 (http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=640379)
Cím: Re:Alkony kapcsolo
Írta: Simon Endre Dátum 2015. április 21., 02:02:56 DÉLELŐTT
 Kellemes holnapot mindenkinek!
(Kicsit kédőn járok mostanában haza.) Ha csak a mennyezeten van táp és más, pl. oldalfali kapcsoló nincs, akkor a lámpatesre (testbe ) húzókapcsolót kell építeni és rövidrezárni vele a mozgásérzékelőt a passzíválás idejére, vagy sorosítani ha a zavartalan sötét a cél.
Cím: Re:Alkony kapcsolo
Írta: nyaki Dátum 2015. április 26., 16:06:07 DÉLUTÁN
Idézetet írta: Simon Endre Dátum 2015. április 19., 23:46:50 DÉLUTÁN
A vonalizók sorosíása semmiképp nem káros az élettartamra csak rohadtul gazdaságtalan, ...

Üdv!
Sajnos ez nem egészen így van a halogénes fényforrásoknál.
Ha alacsony fesszel működteted, akkor a burában nem lesz elegendően nagy a hőmérséklet és a burába zárt halogén gázoknak nem lesz lebegtető hatása az izzószálról leváló fématomokra és kicsapódik a bura hidegebb falára. Innentől kezdve úgy fog működni, mint egy rosszabb hatásfokú hagyományos izzó és idő előtt kiég, mert elfogy az izzószál (katód) anyaga. A halogén gáztöltetnek pont az a lényege, hogy ne engedje vagy legalábbis nagymértékben csökkentse ezt a hatást, de ehhez megfelelő üzemi hőmérséklet is kell (3-400℃).