Leválasztás

Indította pillangó, 2013. november 24., 09:41:54 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

pillangó

Tisztelt Kollégák !

A véleményeteket kérném: Egy iroda épület "D" tűzvesz. oszt.-ú helyiségében villany boyler van felszerelve. Működtetése "éjszakai áramról", leválasztó kapcsoló az elosztóban, csatlakoztatás a hálózatra: bekötővezetékkel a készülék melletti kötődobozból bontható kötőelemmel. Szükséges-e a készülék mellett leválasztó kapcsoló beépítése a bekötő vezeték és a vezetékhálózat között.

Novill

Szerintem nem szükséges, nincs egyértelműen előírva, de nem árt.

pillangó

Köszönöm a választ, én sem találtam ilyen követelményt sem az új szabványokban, sem az MSZ 1600-ban ami boylerre vonatkozna.

Gyurmaúr(fi-relé)

Azért azzal nem csinálsz rosszat, ha egy 30mA-es Fi-relét pakolsz  (L.kép) mellé, esetleg oda, ahol most a csatlakozása van. Mert ezzel 2 legyet ütsz 1 csapásra; azaz 2 sarkúan közeli leválaszthatóvá teszed, másrészt ha bármi gixer van, akkor leold az RCD, tehát nem jár el egy kán-kánt,aki épp rosszkor van rossz helyen...

Novill

Rosszat nem csinálsz vele, viszont a rajzon lévő fi relé elhelyezését erősen kifogásolnám  :).