Aggregátor üzemeltetése

Indította savair, 2012. augusztus 27., 21:34:26 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

savair

Kedves  Kollégák!

Agregátor  üzemeltetésével kapcsolatban lenne  pár kérdésem:

Adott  egy  3x  10A-es   benzinmotor  meghajtású  agregátor  Ávk-val ellátva   a  védõ  érintkezõre  valamint  a  nullára  kikötve  a csillagpont (a védõvezetõ  természetesen áramvédõ elõttrõl  kapja  a csillagpontot..)
tehát ilyen  esetben milyen  földelést  kell alkalmazni??
Mely  szabvány  foglalkozik ezzel??
Szerintetek  járható  az az  út  hogy  a  környezettõl  elszigetelem  az  agregátort  és  földeletlen  eph val  összekötöm  a rá  csatlakozó  készölékek testét???


JUVILL

Idézetet írta: savair Dátum 2012. augusztus 27., 21:34:26 DÉLUTÁN
Kedves  Kollégák!

Agregátor  üzemeltetésével kapcsolatban lenne  pár kérdésem:

Adott  egy  3x  10A-es   benzinmotor  meghajtású  agregátor  Ávk-val ellátva   a  védõ  érintkezõre  valamint  a  nullára  kikötve  a csillagpont (a védõvezetõ  természetesen áramvédõ elõttrõl  kapja  a csillagpontot..)
tehát ilyen  esetben milyen  földelést  kell alkalmazni??
Mely  szabvány  foglalkozik ezzel??
Szerintetek  járható  az az  út  hogy  a  környezettõl  elszigetelem  az  agregátort  és  földeletlen  eph val  összekötöm  a rá  csatlakozó  készölékek testét???

Tisztelt Savair!

Megkérnélek, hogy olvasd el még egyszer a hozzászólásokat az elõzõ témádat illetve.
Az ilyen szereléséket légy szíves bízd szakemberre, lehetõleg olyanra, akinek még érintésvédelmi vizsgája is van.
Egy aggregátor bekötésének és beüzemelésének több villamos biztonságtechnikai szempontja is van.

nova

Idézetet írta: savair Dátum 2012. augusztus 27., 21:34:26 DÉLUTÁN
tehát ilyen  esetben milyen  földelést  kell alkalmazni??
Mely  szabvány  foglalkozik ezzel??


A kolléga kérdéseket tett fel, amire nem kapott választ, próbáljuk segíteni egymást, hogy mindenki tanulhasson a leírtakból.  ;) Ez is egy érdekes téma, ezek a generátorok nem fixen telepített szükség áramforrások, hanem mobil egységek általában. MSZ HD 60364-7-717:2010 szabvány foglalkozik talán ezzel?
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

JUVILL

Idézetet írta: nova Dátum 2012. augusztus 27., 22:00:51 DÉLUTÁN
Idézetet írta: savair Dátum 2012. augusztus 27., 21:34:26 DÉLUTÁN
tehát ilyen  esetben milyen  földelést  kell alkalmazni??
Mely  szabvány  foglalkozik ezzel??


A kolléga kérdéseket tett fel, amire nem kapott választ, próbáljuk segíteni egymást, hogy mindenki tanulhasson a leírtakból.  ;) Ez is egy érdekes téma, ezek a generátorok nem fixen telepített szükség áramforrások, hanem mobil egységek általában. MSZ HD 60364-7-717:2010 szabvány foglalkozik talán ezzel?
Csak a véleményem írtam le. ;)
Egyébként az MSZ 2364-551 számú szabvány foglakozik ezek létesítésével.
A földelõberendezések létesítésével az MSZ HD 60364-5-54:2007 számú szabvány, és ugyan ez foglakozik a védõ- és EPH vezetékekkel.
Mindettõl eltekintve leírnám újra, hogy a létesítést villamos szakemberre bíznám, kinek érintésvédelmi vizsgája is van. ;)

nova

Mi csak beszélgetünk itt, nem telepítünk és tájékozódunk a különféle villamos berendezésekrõl.  :) Azért is érdemes ilyen témákról beszélgetni, mert ez tipikusan az a aggregátor típus melyet az építkezéseknél és magán személyek is használnak. Ha idetalálnak esetleg a fórumra akkor õk is hasznos infókkal gazdagodjanak.
Most rákerestem az általam említett szabványra angol nyelven van fent (legalábbis magyart nem találtam így hirtelen :)) a rajzokat ahogyan elnézem TN rendszernél mindenhol külön földeli aggregátort. Amúgy csak 20 oldal ez a szabvány ahol nagy része szemléltetõ ábrákkal van tele.  A szabvány teljes megnevezése az elõbb általam idézet rész után 7-717. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Mobil vagy szállítható egységek.
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Gyurmaúr(fi-relé)

Urak, aggregátort MINDIG, MINDEN ESETBEN le kell földelni, hiszen abban min 230, de a 3 fázisúak esetében 400V feszültség termelõdik, s mint ilyen, az biza halálos áramütést eredményez. Tehát, egy legalább 2m-es szondát tessen szíves leverni a készülék mellé, max 1 méterre és azt hozzákötni a készülék oldalán található földelési ponthoz. Amennyiben pl. lakóépéület vész áramellátását szolgálja, akkor különösen fontos a hatékony földelés, függetelnûl attól, hogy az aggregátorból kiinduló kábel másik végén esetleg van RCD!

savair

A véleményt  tiszteletben tartom...

A  többieknek  pedig köszönöm  a  választ és  a hasznos  infókat!!!!! 
Bizony  érdekes  téma  szerintem  is, annál is  inkább, hogy   rengetegen  használják ezeket  a berendezéseket  megfelelõen telepített  földelés  nélkül...

nova

Ami még eszembe jutott, hogy nem csak építkezéseken hasznának ilyen jellegû kis mobil aggregátokat, hanem az autópályák mellett az autópálya karbantartói is. Legalábbis elsuhanva mellettük annak néz ki az autóból mobil kihúzható kis állványon elhelyezett kis berendezés. Vajon ilyen esetben hogyan járnak el a földelés kérdését tekintve?
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

JUVILL

Idézetet írta: nova Dátum 2012. augusztus 29., 15:45:13 DÉLUTÁN
Ami még eszembe jutott, hogy nem csak építkezéseken hasznának ilyen jellegû kis mobil aggregátokat, hanem az autópályák mellett az autópálya karbantartói is. Legalábbis elsuhanva mellettük annak néz ki az autóból mobil kihúzható kis állványon elhelyezett kis berendezés. Vajon ilyen esetben hogyan járnak el a földelés kérdését tekintve?
Ilyen esetben az EPH-t hogyan építik ki? Vagy ezek a szerkezetek olyanok, hogy villamos biztonságtechnikai szempontból kész gyártmányok?
Nem nagyon ismerem mûszaki kialakításukat.

nova

Én is csak autóból láttam, 130-as tempónál. :) Érdekességképen viszont kíváncsi lennék a kialakításra.
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!