Az MSZ EN 62305 számú szabvány a villámvédelmi földeléseket "A" és "B" csoportba sorolja. Mi a véleményetek ezek létesítésérõl?
Cím: Re:"A" és "B" típusú földelések létesítése
Írta: Novill Dátum 2012. február 12., 09:43:31 DÉLELŐTT
Gondolom, itt a potenciál kiegyenlítésen van a hangsúly. Eleve ami új, hogy a szabvány ( MSZ 62305-3 szabvány 5.4 pontja)megkülönböztet A és B típusú földelõ rendszereket.  Számomra egy bonyolultnak tûnõ táblázattal igyekszik magyarázatot adni.
Az" A" típusú földelõ elrendezés esetén az egyes levezetõkhöz csatlakozó, a védendõ épületen kívül elhelyezkedõ vízszintes vagy függõleges földelõkbõl áll.  Faltól legalább 1m-re történõ elhelyezés. Eddig még nincs semmi különös talán az, hogy az épületen kívüli elhelyezés. Az viszont már új, hogy kettõnél kevesebb földelõ nem lehet. Ha 10 ohmnál kisebb a földelõ rendszer földelési ellenállás, akkor a táblázatban látható legkisebb  hosszakat figyelmen kívül lehet hagyni.
A ,,B" típusú elrendezés már keret földelõt jelent, hurkolt kialakítás. A faltól legalább 1m-re és  50cm mélyre kell elhelyezni a földelõt. A létesítés során lehetõvé kell tenni az ellenõrzést. Na, ez egy érdekes eset lesz. Itt írja a szabvány a talaj kiszáradása és a fagy hatása miatt törekedni kell, arra hogy a földelési ellenállás érték állandó legyen. A sziklás helyeken csak ,,B" típusú elrendezést lehet alkalmazni. Mivel szigorúbb követelményt támasz ez az elrendezés, ezt kell alkalmazni az ,,A" ,,B" tûzveszélyes épületeknél??
Cím: Re:"A" és "B" típusú földelések létesítése
Írta: JUVILL Dátum 2012. február 12., 10:23:46 DÉLELŐTT

Válaszod köszönöm!
Erre voltam kíváncsi. A táblázat értelmezése érdekes, pedig szerintem vannak a fórumon olyan szakemberek, kiknek van gyakorlatuk ebben.
Azért érdekes az értelmezése, mert nem elég az anyag, hogy mibõl van létesítve, és milyen a geometriai mérete, hanem még pluszban magyarázatokat ad hozzá.
Odaírva, például, hogy egyes országokban engedélyezett. Mi melyikbe is tartozunk ebbõl a szempontból?
Minimum két földelõ szükséges, ez költségnövelõ.
A "B" típusra leírtakat betartani, az már nem semmi, és az hogy milyen mûszaki megoldással.
Hogy a földelési ellenállás értéke állandó legyen. Meddig lesz állandó az érték?
Ezek a földelések soha nem fognak elöregedni?
A "B" típust javasolja a robbanásveszélyes helyekre, de azt írja, hogy "B" elrendezés esetén elhanyagolható a veszélyes nagyságú lépésfeszültség kialakulásának kockázata. Na, ez megint érdekes, hiszen ebben a szabványban az érintési és lépésfeszültség külön kockázat tényezõ.
Nagyon jó, hogy ilyen egyértelmû minden.