Cím: Fûtõkábelek telepítése!
Írta: krisz1986 Dátum 2012. január 18., 12:46:57 DÉLUTÁN
Az érdekelne,hogy nézz ki ez a gyakorlatban? Hogy és mi alapján tervezik és számolják az anyagot stb.

Cím: Re:Fûtõkábelek telepítése!
Írta: JUVILL Dátum 2012. január 18., 18:47:13 DÉLUTÁN

Javasolnék egy linket a méretezéshez.
Ez pl. egy DEVI típusú fûtõkábel.

DEVI fûtõkábelek alkalmazásai (http://gatetech.hu/files/devi_prosi.pdf)
Cím: Re:Fûtõkábelek telepítése!
Írta: Novill Dátum 2012. január 18., 19:04:30 DÉLUTÁN
A téma jó! Nagy ritkán mi is szoktunk fektetni fûtõkábeleket. A juvill kolléga által beillesztett linken kívül több gyártó és forgalmazó weblapján találhatóak  még a méretezéssel kapcsolatos információk. Én személy szerint DEVI fûtõkábelt részesítem elõnyben, Igaz ettõl olcsóbb fûtõkábelek is kaphatóak. A problémát ott látom a kivitelezésnél, amikor meg van beszélve, hogy hány cm burkolat jön a kábel fölé. Sokszor elõfordult, hogy jóval több jött rá mint ami meg volt beszélve. Így már veszít hatékonyságából. Szerintem egy gépkocsi felhajtónál kell 4-5 óra is felfûtéshez. Ebbõl következik, hogy automatika nélkül nem célszerû használni. Viszont az automatika anyagára 100eFt körül mozog. Amit javasolni tudok inkább méretezzük túl, anyagban drágább, viszont hatékonyabb. Fogyasztás tekintetében pedig nem lehet csodát mûvelni, a fizika törvényszerûségei állnak fenn.
Cím: Re:Fûtõkábelek telepítése!
Írta: krisz1986 Dátum 2012. január 18., 19:16:08 DÉLUTÁN
Juvill által beilesztett linket nézzem éppen. Közben eszembe jutott még egy kérdés. Ezeknek a fütökábeleknek milyen általános üzemzavarai és hibái lehetnek?
Cím: Re:Fûtõkábelek telepítése!
Írta: nova Dátum 2012. január 22., 17:19:30 DÉLUTÁN
Krisztián!

Ha a fórumon körülnézel ebben a témában voltak már beszélgetések fûtõkábel hibákról.

Elektromos fûtések - Villanyszerelõ Szakmai Fórum (http://villanyszerelo.forum.hu/index.php?topic=103.0)
Cím: Re:Fûtõkábelek telepítése!
Írta: lackó Dátum 2012. január 23., 00:13:00 DÉLELŐTT
Az általános fûtõkábel hibák:megfúrás,elvágás,megnyúlás,beázás.Ebbõl adódóan zárlat,szakadás vagy olyan földzárlat ami még a kis automatát nem kapcsolja le (nincs FI relé)Stb.
Cím: Re:Fûtõkábelek telepítése!
Írta: faxelektro Dátum 2017. október 11., 20:13:48 DÉLUTÁN
Jó estét
            Leraktak 10 négyzetméter Korea healting.EU gyártmányú fűtőszönyeget és ajánlják a RCD 03 G-30mA életvédelmi dugaszt. A fűtőszönyegnek nincs földelés nem is kell az lenne a kérdésem,hogy akkor fontos-e az életvédelmi dugasz?
Cím: Re:Fûtõkábelek telepítése!
Írta: Fecó Dátum 2017. október 11., 21:40:15 DÉLUTÁN
Sajnos nincs földelése, de a felületfűtésekre vonatkozó szabvány alapján kellene neki fémhálót elhelyezni. Az ÁVK szintén kötelező ide. Így már együtt értelme is van. Egy másik topikban már kiveséztük ezeket a fűtőfilmeket...

Tapatalkkal küldve az én HTC One_M8 eszközömről

Cím: Re:Fûtõkábelek telepítése!
Írta: morcikutya Dátum 2020. október 08., 13:09:39 DÉLUTÁN
Sziasztok!
Palántanevelőt készítek (mikrokontrolleres hő és páraszabályzás, hőmérsékletfüggő megvilágítás stb) A fűtését fűtőfilmmel fogom megoldani. A dokumentációja szerint lehet járólap alá is elhelyezni. A rétegrend ha lehet így nevezni a következő lesz (alulról felfelé haladva): ytong lapok erre egy vékony réteg csemperagasztó, erre jön a fűtőfólia, majd PE fólia (hozzávaló vastagságú ) alét szélén legalább 10-10 cm ráhagyással. Erre csemperagasztó, beleágyazva 1cm lyuktávolságú rozsdamentes acél háló (mint földelés és EM védelem). A bekötéshez 1x es szigetelésű kábeleket használok, de behúzva vékony szilikoncsőbe (ez van itthon), a  a fűtőszőnyeg felöli vég lezárva gyantás zsugorcsővel majd ez beágyazva a saruk szigetelésére szolgáló bitumenes szalag alá. A palántanevelő váza szögvasból ill. zártszelvényből készül természetesen közös földelési pontba bekötve (2 helyen terveztem). ÁVK 30mA-es közbetlenül a palántanevelő kis betápszekrényében.
Jó lesz így esetleg még kifelejtettem valamit?
Cím: Re:Fûtõkábelek telepítése!
Írta: Fecó Dátum 2020. október 13., 10:41:22 DÉLELŐTT
Én nem ismerem a szilikoncső villamos paramétereit, valószínűleg nem lesz vele baj, de mégsem villamos célra készül gondolom. Az alapelgondolás szerintem jó, a védelmi eszközök is a fémhálóval egyetemben (bár a szabvány megengedi a padlóban a 30 mm osztást, falban viszont 3 mm-t kér). Tudom hogy magadnak csinálod, de azért ezt figyeld:

"Minden vonatkozó fűtőrendszerhez dokumentációt kell adni, amelynek a következő információt kell tartalmaznia,ahol szükséges:
– a fűtőegység gyártója és típusa;
– a beépített fűtőegységek száma;
– a fűtőegységek hossza/felülete;
– a névleges teljesítmény;
– a felületi teljesítménysűrűség;
– a fűtőegységek elrendezése vázlat, rajz vagy kép formájában;
– a fűtőegységek helye/mélysége;
– a csatlakozódobozok helye;
– a vezetők, árnyékolások és hasonlók;
– a fűtött terület;
– a névleges feszültség;
– a fűtőegységek névleges (hideg-) ellenállása;
– a túláramvédelmi eszköz névleges árama;
– az RCD névleges kioldóárama;
– a fűtőberendezés szigetelési ellenállása és az alkalmazott próbafeszültség;
– a levezetési kapacitás;
– termékismertető, amely előírást tartalmaz a fűtőegységek környezetében jóváhagyott anyagokról a szükséges beszerelési útmutatóval együtt. Ha nem az ajánlott anyagokat használják, akkor konzultálni kell a gyártóval. Ezeket az adatokat a fűtőrendszer elosztótábláján vagy annak közelében kell feltüntetni."

Cím: Re:Fûtõkábelek telepítése!
Írta: nyaki Dátum 2020. október 13., 19:34:16 DÉLUTÁN
Izzós lámpatestek bekötéséhez, az egyszeres szigetelésű vezetők utólagos szigeteléséhez és hőállóságának javításához gyakorta csomagolnak szilikon vagy szilikonbevonatos szövetcsöveket, tehát a szilikon(cső) többek között jó villamos szigetelési tulajdonságokkal is bír.
Cím: Re:Fûtõkábelek telepítése!
Írta: morcikutya Dátum 2020. október 25., 20:02:46 DÉLUTÁN
Köszönöm az ismertetőt, ezt nem ismertem, viszont kimásoltam a hozzászólásodból és elmentettem, ha esetleg egyszer arra vetemednék hogy másnak, akár szívességből is készítenék ilyesmit.
Nos bár ha akarnám teljes dokumentációt el tudnám készíteni a műszaki rajzokat akár 3d formátumban is, ill. a villamos műszaki dokumentációt is, de csak akkor fogom megtenni ha nagyon sok időm lesz 😃
Egyébként milyen szabványra kell rákeresnem, ha a teljes előírást el szeretném olvasni?
Mégegyszer köszi!
Szilikoncső helyett mit lhetne alkalmazni? Bár a max hőmérséklet amit a fűtőfólia felülete elér kb 70C fok. Ezt igazából bármilyen cső kiállja,de ilyen vékony csövet ami kifejezetten villamos célra készült flexibilis szigetelőcső lenne nem ismerek...
Cím: Re:Fûtõkábelek telepítése!
Írta: Fecó Dátum 2020. október 25., 20:17:40 DÉLUTÁN
MSZ HD 60364-7-753
zsugorcső?

Tapatalkkal küldve az én HTC U11 eszközömről

Cím: Re:Fûtõkábelek telepítése!
Írta: nyaki Dátum 2020. október 25., 20:27:03 DÉLUTÁN
Nos, ebben a témában sok dolgot lehet találni. pl. a korábban említett szilikon(os)cső, a Nipolán cső vagy teszem azt a zsugorcső. Mindegyikre létezik termékszabványi előírás. A Nipolánt elsősorban a transzformátorok kivezetéseire vagy elektronikai berendezések készüléken belüli kivezetéseire húzzák, mint utólagos hő és villamos szigetelés gyanánt, míg a zsogorcsövet gyakorlatilag a villamos szakma területén bárhol lehet használni simán vagy gyantás kivitelben attól függően, hogy előírás-e a víz behatolása elleni védelem vagy sem. Sajnos konkrét szabványi hivatkozást nem tudok adni, mert bár napi szinten használom a villamos szabványokat, de az évek alatt olvasott tengernyi előírások okán, már nem tudom idézni. ...remélem mások kiegészítenek ezen ügyben. :-\