Tusoló világítás

Indította Chrs, 2023. március 17., 00:02:16 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

Chrs

Épített tusolóba kellene IP44-es 220V-os lámpát felszerelni éppen a zuhanytála fölé a mennyezetre. A belmagasság 270 cm, így a mennyezet 225 cm felett van. Jól gondolom, hogy ezt semmi nem tiltja? A kifolyó és a lámpa között kb. 50 cm lenne. Van olyan szabály, hogy a kifolyótól 60 cm-es sugár az még 2-es zóna?

Fecó

Zuhanytálca nélküli zuhanyzókban nincs 2-es sáv, hanem az 1-es van "kiterjesztve" vízszintes irányban 120 cm-re. A lámpa tekintetében a függőleges határ az a 225 cm, vagy a rögzített vízkifolyó, amelyik magasabb. Nem tiltja a szabvány, illetőleg zónán kívűl az IP44 sem kötelező, esetleg ajánlani lehet. Terszészetesen 30 mA ÁVK legyen a kioldószerv.

Chrs