Szakmai kérdések - válaszok => Felülvizsgálók klubja => Érintésvédelmi felülvizsgálat => A témát indította: Tamás Dátum 2016. augusztus 17., 11:05:19 DÉLELŐTT

Cím: Földelések egyesítése
Írta: Tamás Dátum 2016. augusztus 17., 11:05:19 DÉLELŐTT
Üdv Mindenkinek!

Az ÉVÉ könyv a 97-98. oldalon azt írja, hogy: minden földelést össze szabad kötni, ha ezek egyikén sem lép fel tartósan (5 másodpercnél hosszabb időre) az érintési fesznél nagyobb, és rövidebb időre sem léphet fel 1000V-nál nagyobb feszültség emelkedés.
Mit jelent az , hogy "tartósan",és , hogy ,,rövidebb időre"?
Pl.: 4 másodpercig csak 47 V léphet fel, DE ,,rövidebb ideig" pl.: 20 másodpercig akár 750V is?
Hogyan van ez?
Cím: Re:Földelések egyesítése
Írta: Sztrogoff Dátum 2016. augusztus 17., 11:56:16 DÉLELŐTT
Ez a kijelentés "összevegyíti" a különböző feszültségű rendszerek követelményeit.
Az 50 V 5 másodperc az az 60364-4-41-ből jön, azon pedig már túl kellett, hogy legyél, ha a 97. oldalon jársz...
A nagyobb feszültség -rövidebb időre nézvén meg majd eljutsz az 1000 V feletti berendezések érintésvédelméhez.
Cím: Re:Földelések egyesítése
Írta: Tamás Dátum 2016. augusztus 17., 13:00:46 DÉLUTÁN
Ezek a feltételek a régi 172/1-ben is meg vannak,a 3.2.2.5.1.-ben!
Cím: Re:Földelések egyesítése
Írta: Sztrogoff Dátum 2016. augusztus 17., 15:00:22 DÉLUTÁN
Na, akkor igazolást nyert a kijelentésem. Mivel abban is az általam előhozott gondolatmenet érvényesül. :)
(Attól eltekintettünk most, hogy az MSZ 172/1 már nem érvényes, de attól nem, hogy már az is az IEC 364 előírásait alkalmazta. :) )
De most akkor mi is a probléma?