Védõvezetõ sínek

Indította JUVILL, 2012. szeptember 15., 21:26:14 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

JUVILL


Felülvizsgálatok alkalmával a villamos elosztószekrényeket ki kell nyitni. A létesített védõvezetõ sínekre, azokról leágaztatott védõvezetõk szerelésére többféle megoldással lehet találkozni.
Kinek mi a véleménye ezekrõl?

nova

Modulárisan összeszerelhetõ kapcsolószekrényeknél általában elõre meghatározott szerelési helye van ezeknek a síneknek. Hacsak nem alkalmaznak más módot rá.
Te milyen megoldásokkal találkoztál?
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

JUVILL

A téma indításnál nem kifejezetten a moduláris kapcsolószekrényekre gondoltam.
Adódik egy feladat. Például egy világítási vagy egy erõátviteli villamos elosztóberendezést kell megszerelni.
Rengeteg gyártócég terméke van piacon (Schneider, RITTAL, Schrack ....), ezek a szekrények (méreteiktõl függetlenül) szereletlenek, üresek.
Ezek szerelésekor ki kell alakítani a védõvezetõ vagy PEN vezetõ csatlakozási helyét.
Sorkapocsba, sínre ... Arról szeretnék egy pár hozzászólást váltani. Hogyan történik ezek védõvezetõ sínjeinek szerelése, és a vezetékek csatlakoztatása.

czapi

Példa:


Üzenet összefûzve: 2012. szeptember 15., 23:13:27 DÉLUTÁN

Itt egy combosabb megoldás:

második kép

JUVILL


Ha már feltetted a képet, szeretnék kérdezni.
Ha jól látom, a betáplálás 5 eres és a védõvezetõ a felsõ PE sínre, a nulla vezetõ az alsó nulla sínre csatlakozik.
Miért van összekötve a PE és az N sín egy darab zöld/sárga vezetékkel?
De nem biztos, hogy jó az észrevételem, mert a sínekre csatlakozó két nagyobb keresztmetszetû vezeték takarva van.:)

czapi

A betáplálás 4 eres, és nincs bekötve a képen.
A vezetékek a belsõ huzalozás részei.
Itt van szétválasztva a PEN vezetõ

JUVILL


Bár minden szekrény ilyen lenne.

Üzenet összefûzve: 2012. szeptember 16., 09:50:42 DÉLELŐTT


A témát azért indítottam, mert a védõvezetõ sínek szerelése tekintetében az az általános tapasztalatom, hogy rengeteg a hiba.
Az egyik jellemzõ hiányosság, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható szigetelõket rászerelik a szekrény fém testére, vagy a szerelõpanelre. A szigetelõn rögzítik a védõvezetõ sínt, de a szekrény fémtestre védõvezetõ csatlakozás nincs létesítve, és ezek eleve nem rendelkeznek érintésvédelemmel.
A másik jellemzõ hiányosság - errõl már korábban volt szó - hogy a védõvezetõ sín egy csavarja alól több vezetõt ágaztatnak le.
Sajnos jellemzõ - errõl már indítottam témát - hogy a betáplálás PEN vezetõjét nem ezen a sínen fogadják, hanem a nulla sínen, és innen történik az áthidalás a védõvezetõ sínre.
Érdekes szerelési módnak tartom továbbá azt, mikor a védõvezetõ és a nulla vezetõ sínt közös (pl. K3) síntartó bak rögzíti. A sínek hossza van mikor eléri az egy métert is, és a két végüknél rögzítettek. Mit tudnak ezek zárlati szilárdságra? Fõleg ilyen távolságban szerelve.

Szelei

Idézetet írta: JUVILL Dátum 2012. szeptember 15., 23:42:42 DÉLUTÁN
Sajnos jellemzõ - errõl már indítottam témát - hogy a betáplálás PEN vezetõjét nem ezen a sínen fogadják, hanem a nulla sínen, és innen történik az áthidalás a védõvezetõ sínre.

4 eres kábelek 16 mm2 és az felett nem földelés hanem PEN azaz közös nulla föld! Szabvány szerint mint nulla vezetõt mérés esetére le kell a földelésrõl választani, ilyenkor kell az átkötést bontani! A valós földelések maradnak csak a földelõ sínen és ezek értékeit kell jegyzõkönyvezni. Illetve nulla szakadás esetén ezek a földelések viszik el a keletkezõ hibaáramot. Ezért kell minden hasonló elosztószekrényt önálló földeléssel ellátni ha azok 230 V-os fogyasztót is táplálnak!

JUVILL


Ezért írtam már korábban, hogy a PEN vezetõt mindig a védõvezetõ sínen kell fogadni.
Innen történik az áthidalás a nulla sínre.
Írod, hogy az áthidalást mérés céljára bonthatóvá kell tenni, és "valós földelések" maradnak a védõvezetõ sínen.
Ennek így kell lenni, de sajnos számtalan esetben a PEN vezetõ a nulla sínre van csatlakoztatva.
Ha a PEN vezetõ a nulla sínen van fogadva, és mérés céljára az áthidalás megbontásra kerül, akkor a védõvezetõs érintésvédelem - mint nullázás - megszûnik.
Ezért is szükséges betáplálást földelni. 

recens

Kérdésem

Szabványos szerelés, vagy sem ha N  illetve PE –vezetők  bekötésére szolgáló  N/PE sínhez
csatlakoztatáskor egy csavar alá több vezetéket is kötnek?
Vagy több hajlékony védővezetőt egybepréselt érvég hüvellyel összefogva csatlakoztatnak egy csavar alá?

Melyik szabvány tiltja????

Egy csavar alá csak egy vezeték csatlakoztatható?
Ha több PE vezeték van egy csavar alá fogva az kifogásolható?