Szakmai kérdések - válaszok => Felülvizsgálók klubja => Érintésvédelmi felülvizsgálat => A témát indította: Tamás Dátum 2016. augusztus 17., 11:16:06 DÉLELŐTT

Cím: TN-TT rendszer
Írta: Tamás Dátum 2016. augusztus 17., 11:16:06 DÉLELŐTT
Üdv Mindenkinek!

TN rendszerben nem szabad külön csak védőföldelést alk. mert az így létre jövő földzárlat a csillagpont üzemi földelésén keresztül a PEN vezetőben fesz. emelkedést okoz!
TT rendszerben létre jövő földzárlatkor a csillagpont üzemi földelésére kötött N-ben nem okoz fesz. emelkedést?

A 172/1 3.2.2.5.4. azt írja, hogy a villamos berendezés védőföldelését, az üzemi földeléssel TT rendszerben tilos összekötni?
Miért? Mi az oka? Hiszen az összekötéssel esetén TN válna a rendszer, nem? Ráadásul fordítva lehet.
Cím: Re:TN-TT rendszer
Írta: Sztrogoff Dátum 2016. augusztus 17., 23:02:00 DÉLUTÁN
Idézetet írta: Tamás Dátum 2016. augusztus 17., 11:16:06 DÉLELŐTT
TN rendszerben nem szabad külön csak védőföldelést alk. mert az így létre jövő földzárlat a csillagpont üzemi földelésén keresztül a PEN vezetőben fesz. emelkedést okoz!
TT rendszerben létre jövő földzárlatkor a csillagpont üzemi földelésére kötött N-ben nem okoz fesz. emelkedést?
De okoz, csak az nem baj az érintésvédelem szempontjából - elvégre a nullavezető az "csak" egy üzemi vezető.