Üdv Mindenkinek!
Egy 230/24V-os transzformátornál a szekunder oldalon szigetelési ellenállást mérek, mekkora a vizsgáló egyenfeszültség értéke?
500V-t mint a priméré, vagy 250V-t ?
Ha a Pr. és a Sc. között mérek szig. ell.-t akkor mekkora mérőfeszt. alkalmazok?
3000V vagy 5000V nem?
Üdv!
Nem biztonsági trafón 250V egyen, biztonságin 500V egyen.
Úgy látom elég rendesen meglódult egyesek fantáziája a kérdéssel kapcsolatban. Már többször írtam, ha valaki nem tudja a választ egy kérdésre, inkább ne írjon semmit.
A jelenleg is érvényben lévő MSZ 4851-5:1991 (Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Védővezető nélküli érintésvédelmi módok vizsgálati módszerei) szabvány az alábbi előírást tartalmazza:
2.2. Az érintésvédelmi törpefeszültség alkalmazása és a védőelválasztás érintésvédelmi módok szigetelésméréses ellenőrzései
2.2.1. A törpefeszültségű, valamint a védőelválasztott rendszert tápláló áramforrás (transzformátor, biztonsági átalakító, motorgenerátor) szigetelésmérését 250-1000 V névleges feszültségű kereszttekercses szigetelésiellenállás-mérővel (a továbbiakban: meggerrel) vagy hasonló feszültségű, más egyenáramú szigetelésmérő műszerrel kell végezni a következő pontok között:
– primer kivezetések–szekunder kivezetések,
– primer kivezetések–test,
– szekunder kivezetések–test;
továbbá, ha a transzformátorban a primer tekercs és a szekunder tekercs között (zavarszűrő célzattal)
árnyékoló tekercs is van:
– az árnyékoló tekercs kivezetései–primer kivezetések,
– az árnyékoló tekercs kivezetései–szekunder kivezetések.
A szigetelés megfelelőnek minősül, ha a szigetelési ellenállás (a felsorolt pontok között) legalább 2 MOhm.
A szigetelési ellenállás mérése helyett megengedett – a felsorolt pontok között – az MSZ 8880-14 szerinti villamos szilárdsági vizsgálat (feszültségpróba), a megismételt vizsgálatokra ott megadott feszültségértékekkel. (Ebből a szempontból a primer és szekunder kivezetések közötti szigetelést megerősített szigetelésként kell vizsgálni.)
Üdvözletem!
Az MSz4851-5:1973visszavont szabvány helyébe lépett az MSZ4851-5:1991 utód. Eszerint a törpefeszültségű vagy védőelválasztó trf. esetén legalább 250, de legfeljebb 1000V névl.fesz-ű egyenfeszültséggel kell mérni!.
Én mindíg 1000V-os fesszel mérek, az a biztos.
Üdv:tothGyula felülvizsgáló.
Egy érdekes olvasmány.
A 24V os szekunder oldalt 250V al mérném,szerintem nem kell túlzásba vinni.Egyébiránt 250-1000V közöttinek
kell lenni a mérőfeszültségnek tudomásom szerint.Nem cél hogy a vizsgált szerkezetet taccsra vágjuk. :)
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy a kb. 8 évvel ezelőtti hozzászólásokban szereplő szigetelésvizsgálati értékek a most érvényben lévő szabványok szerint helyesek-e? Köszönöm!
Még minden úgy van, ahogy Safety kolléga leírta.