MSZ HD 60364-7-701: 2007 szabvány 0, 1, és 2 sávban szerelés

Indította Novill, 2013. március 20., 20:21:01 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Novill

 Ha nem tévedek a fürdőszobáknál alkalmazandó sávokat az MSZ 1600-3  nem hatályos szabvány és jelenleg az MSZ HD 60364-7-701:2007 szabványok ismertetik. Mely szerint a szerelés tekintetében a 0 , 1, és 2 sávra vonatkoznak leírások. Vajon a fürdőszobákon kívül hova vonatkozik még, értelmezhető-e a konyha mosogató közelében, továbbá egyéb vizes helyiségekben?

JUVILL


Sajnos itt megint egy "lyuk van" a villamos biztonságtechnika területén.
Ez a szabvány kifejezetten a fürdőszobák létesítésére vonatkozik, és kimaradtak belőle a már visszavont MSZ 1600/3. számú szabvány időszakosan nedves helyiségekre vonatkozó előírásai.
Ezért nyilatkoztam már itt sokszor, hogy az MSZ 1600/1. ... 16 számú Létesítési Biztonsági Szabályzat alaposabb és műszakilag egyértelműbb volt.
Lakásokban és egyéb épületekben vannak olyan helyiségek - például konyhák - melyek jellege időszakosan nedves.
Milyen irányelv, szabvány vonatkozik az MSZ HD 60364 számú szabványsorozaton belül ezen helyiségek villamos berendezéseinek létesítésére?

egusztika

A régi MSZ 1600-ban, ha jól emlékszem az időszakosan nedves helységeknél a csaptól való minimális távolságot dugaljzat esetében 60 cm-ben határozták meg. A mostani szabványokban van erre utalás? Vagy ez is abba körbe tartozik, hogy a MSZ 1600 szabvány jobban védte a felhasználót  :).

Sztrogoff

Idézetet írta: egusztika Dátum 2013. március 21., 19:45:10 DÉLUTÁN
A régi MSZ 1600-ban, ha jól emlékszem az időszakosan nedves helységeknél a csaptól való minimális távolságot dugaljzat esetében 60 cm-ben határozták meg. A mostani szabványokban van erre utalás? Vagy ez is abba körbe tartozik, hogy a MSZ 1600 szabvány jobban védte a felhasználót  :).
Nagyon régen volt ilyen 60 cm-esdi, de aztán 1986-ban az MSZ 1600-3 is megújult, és áttért a sávozósra.

pkajos

A 60 cm-t ma is szeretjük.. 
Az 1-es sávtól (függőleges vonalától)  épp ennyi (60 cm) a 2. sáv kiterjedése..

Sztrogoff

Csak akkor, mint Egusztika írja, egészen más volt: dugaszolóaljzat és a legközelebbi érinthető földelt(és -nek tekinthető) tárgy között kellett megtartani.

pkajos

..igen-igen. Koromnál fogva, jól emlékszem azokra a 60 cm-ekre is. No meg egyéb helyeken a radiátoroktól (jól földelt szerkezetektől) is "távol kellett tartani" a dugaljakat,  vagy ha < volt 60cm-nél a távolság szigetelték a a közeli radiátorcsöveket felhasított MűIII csövekkel :)