MSZ HD 60364-7-710:2012 és az MSZ 2040:1995 szabványok egészségügyi létesítmény

Indította Novill, 2014. január 01., 12:14:15 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Novill

MSZ HD 60364-7-710:2012 és az MSZ 2040:1995 szabványok egészségügyi létesítmények vonatkozásában. Egy jó cikk  olvasható az elektrotechnika című folyó iratban, érdemes elolvasni. Az MSZ 2040:1995 Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek létesítése előírásai  2015.január 1-ég még érvényben van. E helyett az MSZ HD 60364-7-710:2012  szabvány a kisfeszültségű villamos berendezések, különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó címmel jelent meg. Egy jóval régebbi szabványunk volt az MSZ 03 - 40 -80 szabvány.
Az MSZ HD 60364-7-710:2012 szabványban szó van az áramvédő kapcsoló alkalmazásokról. A gyógyaszati helyiségek besorolása az általános kezelő és vizsgáló valamint a kiemelt gyógyászati helyiségek helyett a 0-ás, 1-es és 2-es fokozatú gyógyászati helyiségekről beszél. A 0-ás fokozatba gyógyászati és kozmetikai helyiség tartozik, amelyben a villamos áram szüneteltetés nem okoz életveszélyt. Az 1-es fokozatú gyógyászati helyiség kórtermek, fogászati termek, stb. egy táblázat ad irány mutatásokat. Ez fokozat szerint a páciensek testéhez egy vagy több külsőleg érintkező vagy a test belsejébe behatoló páciens részű villamos gyógyászati készüléket szándékoznak használni, de a villamos táplálás kimaradása nem okoz életveszélyt. A 2-es fokozatba a korábbi kiemelt gyógyászati helyiségek tartoznak. Itt már az áram kimaradása életveszélyt okozhat. Szó van még a TT, TN és IT rendszerről, továbbá a FELV, SELV és PELV törpefeszültségekről is. Az EPH hálózat itt is jelentős szerepet kap. A szigetelési ellenállás értékeiről is van leírás. Foglalkozik az EMC védelemmel is.  Így a világításon kívül még számtalan szakmai részt taglal a szabvány.

Villanyreszelő

Nemrég feküdtem kórházban Délpesten "felújított" kórházban.
Az ágyak fölött a dugaljakat a vezeték tartotta vissza a leeséstől,de visszallapátoltam egy zsebkendőbe teket evő kés végével mikor senki nem látott.
A folyosókon fénycsővilágításban minden harmadik világított csakgondolom takarékossági okokból,fürdő helységekben felhelyezett félufó lámpából ugyancsak lógott az izzó,amit egy széken álló nővérke cserélgetett szüntelen.
Kellett volna képeket csinálnom.