Szakmai kérdések - válaszok => Erõsáram => A témát indította: Sten Dátum 2012. április 20., 09:20:30 DÉLELŐTT

Cím: Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: Sten Dátum 2012. április 20., 09:20:30 DÉLELŐTT
Sziasztok!

Találkoztam minap egy olyan elsõ felülvizsgálati helyszínnel ahol szinte a teljes hálózat a padlástérben van megvalósítva (vezetékhálózat, dobozok, kötések) és mind ez a szarufákon, gerendákon gégecsõben Müds80, 100-as dobozokkal MCu és MBCu vezetékekkel csavart forrasztott kötéssekkel.
Az épületen belül falba süllyesztve csak a levezetõ függõleges leágazások vannak .
Kérdés hogy ez mennyire szabványos? És hogy mit lehet ebbõl kihozni?
Mely szabványok, szabványpontok tartalmazzák a szereléssel kapcsolatos követelményeket?
Cím: Re:Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: nyaki Dátum 2012. április 20., 09:50:48 DÉLELŐTT
Üdv!
Nincs ezzel semmi baj! Ha a gégecsõ ráadásul lépésálló, akkor tényleg minden rendben van...azaz mégsem, mert a csavart forrasztott kötés TILOS! Sajnos azokat szét kellene szedni és szabályosan lekötni. ;)
Cím: Re:Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: Fecó Dátum 2012. április 20., 15:58:01 DÉLUTÁN
Jelen esetben a fõ szempont a kötõelemek, és kötõdobozok alkalmazhatósága. Valóban a forrasztás már új szerelésnél nem elfogadható, és a dobozok meg kell feleljenek a 650 C° vizsgálatnak, melyet fel is tüntetnek rajtuk. A dobozoknak zártnak kell lenniük, fedél hiánya nem megengedett. A csövek és dobozok rögzítése is szempont lehet. Az egyszeres szigetelésû vezetékek csak csõben, a kábelszerû vezetékek tudtommal csõ nélkül is vezethetõk a tûzveszélyes szerkezetben. A kényes kérdés, az új szabályozás alapján a tûz terjedését is meg kell akadályozni a tûzszakaszok között, tehát a födémáttöréseknél tûzgátlást kellene csinálni. Ami még fontos lehet, de inkább gyakorlati szempontból, az a kondenzvíz-képzõdés,  télen, a helyiség meleg levegõje felfelé száll a csövekben, és a hidegebb tetõtérbe jutva, a pára kicsapódik a kihûlt csõ belsõ falára. Víz képzõdik, mely belefolyhat visszafelé a dobozokba-szerelvényekbe.
Cím: Re:Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: Novill Dátum 2012. április 20., 20:52:29 DÉLUTÁN
Az elõttem hozzászólók gondolom jó válaszokat adtak. Amit még hozzáfûznék. Nagyon sok olyan szereléssel találkoztam ami a padláson volt kötve dobozban. Ezek között volt amikor  a tûz eset után  helyszíneltem, a vizsgálat bebizonyította, hogy tûz keletkezési oka villamos tûz.  Itt is a dobozban lévõ kötésektõl indult ki a tûz. Javítások során sok égett kötést láttam már a padláson. Ugyan a nehéz kivitelû tömítetten csatlakozó csövek elvileg jó. De azt is vegyük figyelembe a mai villamos szerelési anyagok nem minden esetben felelnek meg a követelményeknek. A Fecó kolléga nagyon jó rávilágított  a kondenzvíz víz keletkezésére és egyéb fontos dolgokra. A padláson ritkán tartózkodnak, így ha bármi probléma merül fel az már sok esetben ha érzékelik  az már késõ. A kötõ dobozok elhelyezését mindenképpen a lakótérben javaslom elhelyezni.
Cím: Re:Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: krisz1986 Dátum 2012. április 20., 21:01:19 DÉLUTÁN
És ugye a fórumon már volt szó a hõhidakról is ugye? Az is lényeges. De az elõzõ hozászolások között szerepel csak gondoltam Nova tudja hol van az a fórumrész ahol ezt tárgyaltuk és ha megkérjük belinkeli a bejegyzést ide.
Cím: Re:Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: JUVILL Dátum 2012. április 20., 21:12:06 DÉLUTÁN

Errõl a padlástéri szerelésrõl korábban már beszéltünk, volt egy-két hozzászólás benne. Akkor sem, most sem javasoltam, mert tûzveszélyes. Ezt írtam korábban is. Akkor is azt írtam, hogy a padlástér - a tárolt anyagok miatt - általában tûzveszélyes besorolású. Nem szerencsés itt a szerelés. Novill mellett szólok.
Hozzátenném még. A padlástér azon felül, hogy tûzveszélyes, még poros is. A villamos védettséget itt ez szerint is meg kell választani. Ami még megfelel a tûzveszélyes tûzvédelmi osztálynak, nem biztos, hogy a poros jellegnek, környezetnek is megfelel.
Cím: Re:Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2012. április 20., 23:24:49 DÉLUTÁN
Mivel azért a padláson is kell látni, esetleg valamilyen dugaszolható cuccot használni, ezért nem lehet tiltott zóna a padlás villanyászat esetén. Viszont, mint ahogy azt Fecó és Novill említették, itt nem lehet elnagyolni, arcoskodni, tehát padláson CSAK IP65-ös armatúrá(ka)t és lehetõleg MBCu, vagy fekete MB kiskábelt alkalmazzunk, melyeket akár még MCS 2-es, vagy Mü II-be húzzunk bele, az elágaztatás pedig mindenképpen tömszelencés (acidax, vagy egyéb Pg menetes), magas hõfok tûrõ elágdobozban történjék. Amennyiben valaki úgy dönt, hogy az épület belsõ hálózatának kábeleit a pdaláson vezeti (szerintem azért sem jó, mert egy "normál" padlás hõmérséklete nyáron akár !60C! fölé is emelkedhet, mely hõmérséklet a kábelek, egyéb szerelvények számára nem a legjobb. Ami pedig a leszálló kábelek födémszinti szigetelését ileti, ott mindenképp nyomjunk a levezetõ csõ nyílásánál kellõ mennyíségû sziló-t, így megakadályozható a kondenzvízek kicsapódása a csõ belsõ falán. 
Cím: Re:Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: Novill Dátum 2012. április 21., 09:03:38 DÉLELŐTT
Erre még nem is gondoltam: mennyire igazad van egy bizonytalan kötésnél ami, amúgy is melegszik nyáron a napsütés által keltett hõsugárzás hatására. Ezzel is elõ segítve a villamos tûz keletkezését. A szilóplast alkalmazása feltehetõen idõleges, és kérdéses, hogy így mennyi víz gyûlik össze a csõben. Ami továbbra is gondot jelenthet. Ezért van a szakmai ismeretek könyvében leírva hogy a csõ a dobozok felé lejtsen, amire a szereléskor szinte senki se figyel oda. Ezért mindig olyan szerelési technikát kell alkalmazni, hogy kondenzvíz képzõdés lehetõleg ne keletkezzen.
Cím: Re:Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: Fecó Dátum 2012. április 21., 09:40:46 DÉLELŐTT
Azért egy valamit mérlegelnünk kell, és sajnos kompromisszumot kötni. Ez egy meglévõ szerelés ha jól értem. Valaki már pénzt áldozott rá, megvette az anyagokat, kifizette a szerelõt. Most el kellene bírálni, a szabványok értelmében, a szerelés jóságát. Az általunk tett észrevételek, javaslatok csupán a tapasztalataink függvényében. Abban az esetben, ha valaki munkáját minõsíteni akarjuk, akkor az nem állja meg a helyét, hogy "szerintem így nem jó, nem célszerû, talán kondenzvíz képzõdhet, meleg is lehet nyáron, por is lehet, stb." Szerintem is kerülni kell a megoldást, de van olyan, hogy nem lehet. A kollégánk, aki ezt a témát indította, gondolom konkrét, szabványban elõírt dologra gondol, aminek ez a szerelés nem felel meg. Ha errõl a munkáról kellene nyilatkozni egy jegyzõkönyvben, akkor milyen hibapontokat tudnánk összeszedni? Azért egy jó minõségû kötõdobozban, megfelelõ rögzítéssel, jó kötõelemekkel, korrekt szereléssel, szerintem csekély a tûz keletkezésének lehetõsége, vagy legalább is hasonló esély van rá egy lakásban is, ha a kötõdoboz alatt mondjuk nyomtatópapírokat, vagy ruhát tárolnak. Az igaz, hogy egy jegyzõkönyvben is tehetünk észrevételeket a szerelésre vonatkozólag, de nagyon konkrétan kell megfogalmaznunk, ha valami egyértelmûen szabálytalan. A kondenzvíznél az a gyakorlati tapasztalatom, ha a védõcsõ a meleg térbõl nem a legrövidebb úton, nagyon gyorsan halad át a hideg térbe, hanem 1-2 méteres szakaszon, a szigetelésben vezetik, akkor nincs páraképzõdés, lassan hûl vissza a levegõ. Bár kövezzetek meg most emiatt, de ha a szerelés szakszerû, a kötõdobozok jól zárnak, megfelelõen van a kábelbevezetés kiképezve, megfelelõek a rögzítések, a kötõelem nem forrasztás, hanem pl. Wago, dobozok szépen, átláthatóan elhelyezve a faszerkezeten, egy járható felület mellett, akkor nem intézhetjük el annyival, hogy ez nem jó, mert nem így javaslom. A felülvizsgáló nem hatóság, a szabványok alapján kell dönteni, de természetesen lehet észrevétele, de az csak javaslat. Azért valljuk be, elég mókás lenne, ha a rendõr megállítana minket egy 50-es tábla után, hogy "maguk 50 km/h-val közlekedtek, de elég vizes az út, meg göröngyös is, javaslom inkább a 30 km/h-át, és megbüntetem emiatt, mert ez lenne biztonságos." Gyakorlatilag a felülvizsgáló azzal "büntet" ha nem megfelelõ a berendezés minõsítése. Tudom, ez egy nagyon sarkított hasonlat, és a szabvány csak iránymutatás, mert a megfelelõ biztonsági szintet kell tartani, de akkor most böngésszük át a szabványokat, és próbáljunk konkrét pontokat keresni, ami alapján ez bizony nem megfelelõ munka, és ezt a szerelõ arcába is meg mernénk mondani.
Cím: Re:Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: Novill Dátum 2012. április 21., 11:34:15 DÉLELŐTT
Egy dolog a felülvizsgálat, mert az szigorúan jogszabályokhoz és szabványokhoz kötött feladat. Amiben a felülvizsgáló mérlegeli, hogy milyen szintig vállalja fel a felelõsséget.
Más kérdés a hasznos tanácsok, amit a sok éves gyakorlati tapasztalatok és a szakmai értekezések alatt szereztünk. Mindenképpen érdemes mérlegelni és olykor megfogadni a szakma íratlan szabályaival is egyezõ gyakorlati tanácsokat . Mint mindennek itt is meg vannak az ésszerû határai a szakmai munkának.
Cím: Re:Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: Fecó Dátum 2012. április 21., 12:05:42 DÉLUTÁN
Ezzel maximálisan egyet értek, hiszen azért az évtizedek alatt összegyûlt tapasztalat, biztosan kiállja a próbát, és talán még nagyobb biztonságot is nyújt mint a állandóan változó, formálódó szabványok. A kollégánk kérdése viszont így hangzott: "Kérdés hogy ez mennyire szabványos?" Talán pont az a baj, hogy a tapasztalat és érv, néha ütközik az írott szabvánnyal, vagy éppen szigorúbb megoldást követel. Természetesen nem azért, mert a szakember rosszindulatú, hanem mert a kockázatokat a lehetõ legkisebb szintre akarjuk mérsékelni. A törekvés érthetõ, viszont itt van egy kész szerelésünk, amit nem fognak újravésni és lecsövezni, újravezetékezni miattunk. Ebben a konkrét esetben nem lehetetlen, hogy egy másik felülvizsgálót keresnek inkább. Tehát ha jegyzõkönyvezni kellene, akkor konkrét, szabványok által kifogásolható dolgokat kell feltárjunk, és ha van ilyen, akkor leírjuk.De ha nincs is, a jegyzõkönyvben még mindig lehet szerepeltetni javaslatként a szerelés más módon való megoldását, módszeresen érvelve az esetleges meghibásodások következményeire. Így a felülvizsgáló is valamilyen szinten védve van, mert bár a szerelés szabványokba nem ütközik, de rejt bizonyos veszélyforrásokat, melyre ily módon felhívtuk a megrendelõ figyelmét is. Nekem már dobta vissza az ELMÜ a mérõhelykialakításomat, amikor bejött az, hogy a légvezeték MLC-jét nem lehet közvetlenül a kismegszakítóba kötni, hanem sorkapcsot kell felszerelni, és MKH-val kell a kismegszakítót bekötni. Azt írták a papírra: "nem szabványos kialakítás" Én kérdeztem, melyik szabvány írja elõ a sorkapcsot. A válasz az volt, hogy a szolgáltató által kiadott "kék könyv"-ben van. Én erre azt mondtam, hogy azt nem szabványnak hívják, és legközelebb akkor a hibát ne "szabványtalannak" minõsítse. Sajnos ez amolyan "játék a szavakkal" dolog, de meg kell különböztetni a következõ dolgokat: tilos és életveszélyes, szabványtalan, nem javasoljuk, nem célszerû.
Cím: Re:Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: Novill Dátum 2012. április 21., 14:26:58 DÉLUTÁN
Ezzel én is egyetértek!
Cím: Re:Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: krisz1986 Dátum 2012. április 21., 21:27:25 DÉLUTÁN
Gyurmaúr egy kérdés? Hozzád? ha hiba van akkor az egész szilozásodat szétbontod és mindent lebontasz így nem több kárt okozunk mint hasznot? Vagy biztosítjuk,hogy a víz a csõben maradjon és áztassa a vezetéket? Mert azért a pára csodákra képes.
Cím: Re:Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: nyaki Dátum 2012. április 22., 01:34:04 DÉLELŐTT
Én ezeknél a fajta csövezéseknél a csõ végét elvágom a szigetelés tövében és így nem keletkezik pára, vagy ha keletkezik is, hamar kiszárad a légmozgás miatt. Ha a szigetelésen túlnyúlik akár 10cm-t is, akkor már a kicsapódás biztos és minél hosszabb a szigeteletlen csõszakasz, annál több víz keletkezhet, sõt, akár be is fagyhat a tetõtérben. Én soha nem szilózom és minden esetben MBCu-t használok. Ha netán egy kicsit veszélyesebb helyen kell vigyem, akkor is a következõ szakaszra esõ csöveket, semmilyen körülmények között nem kötöm össze a lakás felé menõvel, hagyok köztük legalább 10-20cm-t. Sajnos a lakásba ki-be járkál a levegõ, de legalább a vízmentesség biztosított. Az is igaz azonban, hogy ha olyan a lakás kialakítása, hogy a kéményelven mûködõ földszinti csövön, csak  a lakás belseje felé van légmozgás, mert monnyuk tetõteres, akkor a terhelés hatására melegedõ szerelvényeken megjelenhet a korrózió nyoma, no de nem azonnal, hanem hosszú-hosszú évek alatt, fõleg ha kadmiumozva, horganyozva, stb. van, tehát jó minõségûek. Ezt rá kell tudni sajnos.
Nekünk, szerelõként, így egyszerûbb és gyorsabb a szerelés, sõt, a munkadíjat is alacsonyabban tarthatjuk, a javítás megkönnyítésérõl és esetleges bõvítési lehetõségekrõl már nem is beszélve..
Cím: Re:Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: Sten Dátum 2012. április 22., 07:47:11 DÉLELŐTT
Fecó nagyon jól látja a problémát ez egy szinte teljesen új szerelés ami azt jelenti hogy elsõ szabványossági felülvizsgálatot kel elvégezni rajta.
Ami azt jelenti hogy nem nagyon van kompromisszum vagy szabványos és megfelel vagy nem szabványos és nem megfelel minõsítést kaphat, mert ugyebár elsõ felülvizsgálati jegyzõkönyvben nem szerepelhetnek hibák az az nem adható addig ki míg nincs minden hiba kijavítva. Ezért kompromisszumot csak saját felelõsségemre köthetnék. 
Idõszakosnál már "könnyebb" dolgom lenne, leírnák szépen mindent a hibajegyzékbe és mehetne minden tovább...
Sajnos a jelen esetben és gondolom bármelyik másik megbízóval is így lenne, hogy új szerelést szétszedni és szinte teljesen a semmibõl újra építeni nagyon nem szeretne mivel már használatba vételi engedély elõtt áll az építmény.
Én teljesen megértem a megbízót, pláne hogy nem is õ hibázott hanem a kivitelezõ, de ebbõl már csak úgy tud kijönni "olcsón" és gyorsan ha átveteti valakivel. Én viszont nem szeretnék ilyen felelõsséget a nyakamba...
A tetõtérbõl lehozni a vezetékhálóztatott hatalmas munka lenne ami az új már lefestett berendezett épület szétbombázását jelentené. Ezért kizárt!
Átbújom a szabványokat és kigyûjtöm pontosan milyen paraméterekkel rendelkezõ anyagok jöhetnek szóba a padláson...
Gyanús hogy a tetõtérben beépített anyagok zöme szóba sem jöhet...
Ezért szerintem az újraszerelés jöhet szóba a padláson csak kérdés hogy ez belefér-e a megbízónak...
Mely szabványok jöhetnek szerintetek szóba?
Milyen tûzveszélyességi besorolású lehet a padlás? Szerintem "C"
Majd jelentkezem mire jutottam.
Cím: Re:Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: nyaki Dátum 2012. április 22., 20:21:55 DÉLUTÁN
Azért az ide vonatkozó szabványokat és rendeleteket én is megnézném, pedig legutóbbi konzultációm alkalmával, konkrétan az erre a fajta vezetékezésre vonatkozólag, nem talált a kolléga, így én nem is erõltettem a dolgot.  Általános meghatározásokat azt igen. Lehet, hogy rosszul tettem, de még bepótolhatom. :-\
Cím: Re:Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2012. április 24., 18:43:28 DÉLUTÁN
Krisztián, ha gáz van, akkor nyilván kivágom a Mü csõ végébe benyomott sziloplasztot és úgy húzom ki az MBCu és/vagy MT kábelt, majd miután behúztam egy új kábelt, ismét leszilózom a csõ padláson lévõ végét, mely egyébként az elágdoboz vagy a fogyasztó (fcsõ armatúra, dugalj, stb) közelében, attól pár cm-re végzõdik. Egészen biztos vagyok abbaN, hogy léteznek protokollok arra vonatkozólag, hogyan kell szabvényosan, biztonságosan szerelni egy padláson, hiszen jópár 100ezer padlás van az országban, ahol van villamos hálózat és szerelvények.
Cím: Re:Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: Ermi Dátum 2012. április 25., 17:17:13 DÉLUTÁN
Teljes mértékben egyetértek Gyurmaúrral az a kis szilikon csodákra képes, tömítõ szilikon
könnyen bontható. (,,ragasztó szilikonhoz képest")
Párásodás a falba  süllyesztett  fogyasztásmérõ szekrénynél  is gyakran elõfordul  a  hõhíd miatt.

Cím: Re:Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: JUVILL Dátum 2012. április 25., 20:58:57 DÉLUTÁN
Idézetet írta: Ermi Dátum 2012. április 25., 17:17:13 DÉLUTÁN
Teljes mértékben egyetértek Gyurmaúrral az a kis szilikon csodákra képes, tömítõ szilikon
könnyen bontható. (,,ragasztó szilikonhoz képest")
Párásodás a falba  süllyesztett  fogyasztásmérõ szekrénynél  is gyakran elõfordul  a  hõhíd miatt.
Ez igaz. De ne feledjük, hogy a szabványos fogyasztásmérõ szekrénynek megvan a megfelelõ IP védettsége.
Mert ha már belül is párásodik, akkor hancsik van a szerelvényeknek.:)
Cím: Re:Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: savair Dátum 2012. szeptember 16., 14:17:27 DÉLUTÁN
Uraim nagyon kíváncsi lennék a  végeredményre... Mik a  száraz tények mit  ír  a  szabvány???   Én  nem találtam erre  vonatkozó irányelvet.....   És  ti hogy  álltok vele???
Cím: Re:Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: JUVILL Dátum 2012. szeptember 16., 17:06:37 DÉLUTÁN

Mire gondolsz?
A téma a tetõtéri szerelés, de az elõzõ hozzászólásban a fogyasztásmérõ szekrény párásodásáról volt szó.
Cím: Re:Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: savair Dátum 2012. szeptember 16., 19:37:32 DÉLUTÁN
A tetõtéri szerelésre gondolok,  kiveséztétek  a témát,  de arról még  nem volt szó  hogy  a szabvány mit is  ír errõl.. vagy egyáltalán taglalja  e  ezt külön....
Cím: Re:Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: nova Dátum 2012. szeptember 16., 19:42:55 DÉLUTÁN
Az ilyen kérdéseknél mindig az a nehéz, hogy melyik szabvány is foglalkozik vele? Ha tudunk pontos szabvány számot akkor könnyebb utánanézni. :)
Cím: Re:Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: metrigraf Dátum 2012. szeptember 21., 18:18:47 DÉLUTÁN
MSZ 2364-520 Kábel és vezetékrendszerek.

Érdemes átolvasni.
Cím: Re:Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: KZoli Dátum 2015. április 25., 23:16:24 DÉLUTÁN
Üdv!

Tehát ha padlástérben, konkrétan az üveggyapot hőszigetelésben
kell vezetékeket húzni, akkor mbcu és védőcső megfelelő?
Kötést nem nagyon tervezek, ha kell mégis,
akkor wago, zárt obo dobozban.

Könnyűszerkezetes födém, lámpa a mennyezet közepén,
nem lehet megkerülni, hogy a gyapotban legyen a vezeték.

A gipszkartont tartó gerendázatra rögzítetten védőcső,
ebbe pedig az mbcu a tervem, ha megfelelő így.

Mivel a "meleg" oldalon menne a vezetékelés
a nyári napmeleg és a téli hideg sem éri annyira.
Cím: Re:Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: nyaki Dátum 2015. április 26., 12:05:52 DÉLUTÁN
Üdv!
Igen, de figyelmezni kell a kábel melegedésére is, ezért célszerűen méretezni érdemes.
Cím: Re:Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: KZoli Dátum 2015. április 26., 13:53:03 DÉLUTÁN
Idézetet írta: nyaki Dátum 2015. április 26., 12:05:52 DÉLUTÁN
Üdv!
Igen, de figyelmezni kell a kábel melegedésére is, ezért célszerűen méretezni érdemes.

Világításhoz 1,5; konnektorokhoz 2,5; villanytűzhelyhez és több fogyasztót tápláló vezetékek 4 mm2.
3*16A van, így gondolom bőven túl van méretezve.

Vagy ha végig MÜIII-ban viszem, akkor elég a MCU is, vagy kell a MBCU?
Jelenleg 1,5 mm2 alu van mindenhol bergman csőben vezetve.
Nem járható padlás, illetve ahol járhatóvá akarom tenni,
ott sem közvetlenül a védőcsövön lenne a mászkálás.
Cím: Re:Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: nyaki Dátum 2015. április 26., 15:39:45 DÉLUTÁN
Jó az MCu is, sőt tapasztalatom szerint ennek vastagabb az érszigetelése, mint az MBCu-nak és mivel nincs köpenye és kitöltőanyag, így jobban is hűl, de nehezebb a kezelhetősége behúzáskor. ...valamit, valamiért. Ha az MBCu mellett döntenél, akkor inkább az MT-t ajánlanám érvéghüvelyezve.
Az alkalmazott vezeték keresztmetszetek több, mint elegendő lesz. A palláson inkább a Mű.II-es csövet ajánlanám különböző idomokkal, mert a Mű.III-at csak vakolatba lehet használni. Jó még a lépésálló gégecső, KPE és Symalen cső is.
Cím: Re:Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: KZoli Dátum 2015. április 26., 17:01:54 DÉLUTÁN
Idézetet írta: nyaki Dátum 2015. április 26., 15:39:45 DÉLUTÁN
Jó az MCu is, sőt tapasztalatom szerint ennek vastagabb az érszigetelése, mint az MBCu-nak és mivel nincs köpenye és kitöltőanyag, így jobban is hűl, de nehezebb a kezelhetősége behúzáskor. ...valamit, valamiért. Ha az MBCu mellett döntenél, akkor inkább az MT-t ajánlanám érvéghüvelyezve.
Az alkalmazott vezeték keresztmetszetek több, mint elegendő lesz. A palláson inkább a Mű.II-es csövet ajánlanám különböző idomokkal, mert a Mű.III-at csak vakolatba lehet használni. Jó még a lépésálló gégecső, KPE és Symalen cső is.

Köszönöm a segítséged!

Az MCu felé az ára miatt is hajlanék, az MT még drágább, mint az MBCu.

Fizikai behatástól védve lesz a szerelés. Vagy van más oka is a MüII-nek?
Ahol lehet aljzatban is vezetnék át csövezést, gondolom akkor oda is inkább a gégecső vagy MüII.
Az aljzat EPS100 alá, abban hornyot kiképezve vezetném a csövezést. Bár ez ide már off.
Cím: Re:Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: nyaki Dátum 2015. április 26., 17:13:05 DÉLUTÁN
Nem tudom, hogy milyen kialakítású a gipszkarton tartószerkezet, de ha a bordázatot 90°-ban keresztezi a vezeték, akkor a Mű.III kb. annyit ér, mintha nem is tettél volna oda semmit, mert könnyen megtörik. ...csupán ennyi lenne.
Az aljzatban Mű.I, Mű.II, lépésálló gégecső, KPE vagy Symalen cső, esetleg PVC lefolyócső. A lényeg, hogy megfelelő merevsége legyen.
Cím: Re:Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2015. április 26., 18:21:41 DÉLUTÁN
Ja és el ne felejts ú.n. "búvó nyílásokat készíteni a gipszkarton álmenyóba, lehetőleg az OBO dobozoknál, melyeket célszerű 1-1 központot képezve, egymás mellé tenni, csak azért, hogy minél kevesebb búvót kelljen kialakítanod. Ilyen nyílást készíthetsz "kazettás" gipszkarton mennyezet szinterezett fehér tartó keretéből, azaz 30x30cm-s keretet csinálhatsz, melyeket gérbe vágva passzinthatsz egymáshoz, vagy pedig vásárolsz álmenyóba passzintható nyitható lemez ajtót, melynek darabja olyan 5 rugótól indul. De a legfontosabb, hogy az álmenyó tartó fémszerkezetét -már amennyiben abból lesz?!?- minimum 2, egymástól kellő távolságban kialakított szakszerű kötéssel, min. 4mm2-es MKh-val csatlakoztasd az EPH-hoz!  ;)
Cím: Re:Villamos hálózat tetõtérben (padláson)?
Írta: KZoli Dátum 2015. április 27., 08:41:48 DÉLELŐTT
Idézetet írta: nyaki Dátum 2015. április 26., 17:13:05 DÉLUTÁN
Nem tudom, hogy milyen kialakítású a gipszkarton tartószerkezet, de ha a bordázatot 90°-ban keresztezi a vezeték, akkor a Mű.III kb. annyit ér, mintha nem is tettél volna oda semmit, mert könnyen megtörik. ...csupán ennyi lenne.
Az aljzatban Mű.I, Mű.II, lépésálló gégecső, KPE vagy Symalen cső, esetleg PVC lefolyócső. A lényeg, hogy megfelelő merevsége legyen.
Fa szerkezet, nem nyírja el a csövet, mint a lemez, de gégecső/MüII lesz akkor felpatentozva a gerenda oldalára.


Idézetet írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2015. április 26., 18:21:41 DÉLUTÁN
Ja és el ne felejts ú.n. "búvó nyílásokat készíteni a gipszkarton álmenyóba, lehetőleg az OBO dobozoknál, melyeket célszerű 1-1 központot képezve, egymás mellé tenni, csak azért, hogy minél kevesebb búvót kelljen kialakítanod. Ilyen nyílást készíthetsz "kazettás" gipszkarton mennyezet szinterezett fehér tartó keretéből, azaz 30x30cm-s keretet csinálhatsz, melyeket gérbe vágva passzinthatsz egymáshoz, vagy pedig vásárolsz álmenyóba passzintható nyitható lemez ajtót, melynek darabja olyan 5 rugótól indul. De a legfontosabb, hogy az álmenyó tartó fémszerkezetét -már amennyiben abból lesz?!?- minimum 2, egymástól kellő távolságban kialakított szakszerű kötéssel, min. 4mm2-es MKh-val csatlakoztasd az EPH-hoz!  ;)

15*5-ös fenyő gerendázaton most pozdorja van felrakva.
A gerendázatra merőlegesen cserépléc, és arra gipszkarton megy majd.
Nincs akadálya a padlástérbe való feljárásnak, illetve a dobozokat akár a falakra is fel tudom vinni.
Túl sok kötést nem tervezek a padláson kialakítani, csak egyszerűbbnek tűnik
az amúgy is visszabontott pozdorjánál elvinni a védőcsövet,
mint a hornyot megvésni neki vízszintesen körben.
A leállások miatt úgyis kell vésni is majd.

Nem lesz nagy fém szerkezet, majd maximum a pala lecserélésekor,
de azt meg akkor már villámvédelmi levezetőhöz kellene kötni majd, ha lemez lesz.