Vezetékek feszültségszintje....

Indította Tamás, 2015. szeptember 27., 19:35:27 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Tamás

Üdv Mindenkinek!

Már több vezeték katalógusban is láttam, hogy egy vezetékre vagy kábelre, két feszültségszint van megadva!

Pl.:  H05VV-F (MT)    300/500V,
         H07V-U  (MCu)  450/750V.

Felhívtam a forgalmazót, hogy ez mit jelent, azonban nem tudták megmondani!
Azt mondták miután vissza hívtak, hogy a külföldi katalógusban így van, ezért ők is így adták ki magyarul!

Valaki esetleg tudja, hogy miért két paraméter van megadva?

helcs

U0: egy szigetelt vezető és a föld közötti effektív érték. U: két vezető közötti csúcsérték.
Így pl. 300/500 V a föld felé 300 V egymás között 500 V csúcs.

Tamás

Ha szigetelési ellenállást mérek, akkor, a vezeték és a föld között  max. 300V-t kell bírnia? 
Hogyan mikor min. 500V-al mérem?

Szirty

Üdv!

Idézetet írta: helcs Dátum 2015. szeptember 27., 20:22:48 DÉLUTÁN
300/500 V a föld felé 300 V egymás között 500 V csúcs.

Szerintem egy szigetelést nem nagyon "érdekel" mihez képest van feszültség, ugyanúgy szigetel.

Tamás


Simon Endre

A szigetelés feszültségtűrése főleg kábelben és csőbe húzva értelmezhető (szomszédos erekhez képest.) A szakszerű viszonyítás(érték) vagy elektrolitba vagy fémporba merítve értelmezhető, ahol a vezeték teljes kerületét lefedi a "viszonyítási vezető". Ez még a kábelszerkezetnél is nagyobb kitettség és igazán ennek van jelentősége. Anyagösszetéte változás , gyártáshibák, vegyhatások, öregedés és környezeti hőmérséklet bizinyitottan befolyásolják a szigetelés feszültségtűrését, ami esetenként jobb is lehet mint a gyárilag leírt adat. A nagyon  szennyezett környezet "megkeresi" és ki is buktatja a hibahelyeket és a sz@r szigetelést.

tothgyula

Üdvözletem!
A vezetékek és kábelek feszültségszintje és szigetelési ellenállás vizsgálata összefügg.Első felülvizsgálat alkalmával is kell mérni szigetelési ellenállást.
Még érvényben van a  MSZ 4852:1977 és már érvényben van (igaz angol nyelven)  a MSZEN 61557-2:2007 szabvány.
Ezek a vizsgálati módszerekre vonatkoznak!A 230V csúcsa=324,3V.Ezt bőven kibírják.Szigetelési hibákat inkább szerelvények, kötések esetében szoktam találni felülvizsgálat során.
De gyártanak 500/750V-ra is vezetékeket, kábeleket csak ez drágább, és családi házakban ezzel is spórolnak! Tisztelet a KIVÉTELNEK.
TothGyula felülvizsgáló.

Sztrogoff

Idézetet írta: helcs Dátum 2015. szeptember 27., 20:22:48 DÉLUTÁN
U0: egy szigetelt vezető és a föld közötti effektív érték. U: két vezető közötti csúcsérték.
Így pl. 300/500 V a föld felé 300 V egymás között 500 V csúcs.
A villanyszaklap cikkéből, ugye? Azt jól elírták. A szabványból kigépelve:
Névleges feszültség
A vezeték névleges feszültsége az a referenciafeszültség, amelyre a vezetéket tervezték és amely a villamos vizsgálatokat meghatározza. A váltakozóáramú rendszerben a névleges feszültséget két, voltban megadott érték: Uo/U jelöli:
Uo a bármelyik szigetelt vezető és a ,,föld" (a vezeték fémburkolata vagy a környezet) közötti effektív érték;
U a többerű vezeték vagy az egyerű vezetékrendszer bármely két fázisvezetője közötti effektív érték.
Váltakozóáramú rendszerben a vezeték névleges feszültsége ne legyen kisebb annak a rendszernek
a névleges feszültségénél, amelyben alkalmazzák.
Ez a feltétel az Uo és az U értékekre egyaránt vonatkozik.
Megjegyzés:
A rendszer üzemi feszültsége 10%-kal tartósan meghaladhatja a rendszer névleges feszültségét. A vezeték a névleges feszültségéhez képest 10%-kal nagyobb üzemi feszültségen használható, ha a névleges feszültsége legalább egyenlő a rendszer névleges feszültségével.

Egyébként a próbafeszültség a 450/750-esnél 2,5 kV, alatta 2 kV. De ez 50 Hz-es effektív érték, egyennel is lehet próbálni, akkor egységesen helyett 5 kV. Így aztán az 500 V az meg sem kottyan neki egy mérés idejére.

S/K

Tisztelt Kollégák!
ARG7R  2x1x240   0,6/1 kV  kábel, egyenárammal terhelve a terven 1500V feszültséggel üzemelne.
Ez megengedett?
Köszönöm.

tothgyula

Az MSZ 13207:2020 MAGYAR NYELVŰ SZABVÁNY LEHET A SZÓBAJÖHETŐ SZABVÁNY.
CÍME:" 0,6/1kV-TÓL 20,8/36kV-IG TERJEDŐ NÉVLEGES FESZÜLTSÉGŰ VILLAMOSENERGIA-KÁBELEK ÉS JELZŐKÁBELEK KIVÁLASZTÁSA,FEKTETÉSE ÉS TERHELHETŐSÉGE". A SZABVÁNY TARTALMAZZA A TALAJBAN TÖRTÉNŐ KÁBELFEKTETÉS MÓDJÁT(FEKTETÉSI MÉLYSÉG, KÁBELÁROK KIALAKÍTÁSA STB.) A KÁBELCSATORNÁBAN,KÖZMŰALAGÚTBAN FUTÓ KÁBELEK ELHELYEZÉSÉT KÁBELTARTÓ SZERKEZETEKEN, VALAMINT KERESZTEZÉSEK ÉS MEGKÖZELÍTÉSEK ELŐÍRÁSAIT.