Amerikában előszeretettel alkalmazzák a radioaktív felfogókat több egymás mellett álló épület   villám védelmét látja el egyetlen felfogó .Elég költségtakarékos megoldás.Magyarország számára az előírás MSZ EN 62305 .Az NFC/ francia szabvány/vajon miért nem vette át az UNIO-tól   OBO+DEHN-re  épülő méregdrága villámhárító rendszereket?
Cím: Re:W védelem
Írta: JUVILL Dátum 2012. december 31., 14:43:58 DÉLUTÁN

Szerintem az MSZ EN 62305 szabványt sem kellett volna átvennünk, mert az MSZ 274 szabványsorozat műszakilag jobb volt. ;)
Cím: Re:W védelem
Írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2012. december 31., 15:18:44 DÉLUTÁN
EL-KAL, mi ez a "provokatív" stílus? Azért mert azok ott Ámerikában sok mindent másképp (és nekem azért úgy tűnik, semmi esetre sem rosszabbul) csinálnak, mint mi ebben a "Schafhausen pontosságú" EU-ban, nos ettől azért nekünk nem kell hasra esni és csődbe tenni az OBO-t, Dehn-t, Pröpstert, illetve a többi vill multi villám/túlfeszvédelmi üzletágát... Értve vagyok?!  ;) ;D
Cím: Re:W védelem
Írta: tothgyula Dátum 2013. január 18., 18:57:06 DÉLUTÁN
Egy 36m magas templomtorony felfogójával (nem norma szerinti) van gondom, mely az alábbi. A jelenlegi felfogórúd a toronysisak gömbje és az afölötti gömb fölé nyúlik 2m-rel. Stabilan áll, ez eddig rendben. 2db levezető csatlakozik hozzá 50mm2-es vörösrézsodrony ez is rendben, de a felfogóhoz csatlakozó 2db levezető kötéseit kell felújítani. A MSz 274 szabvány 9,2 szakasza előírta, hogy még a toronysisak peremén is kell egy felfogót elhelyezni! Megkövetelhető ez vagy sem? Én még nem láttam a gyakorlatom során (30év) ilyen toronysisakon körbefutó felfogót.Elfogadható-e a jelenlegi felfogó??? Várom véleményeiteket.
Cím: Re:W védelem
Írta: JUVILL Dátum 2013. január 18., 20:58:45 DÉLUTÁN

Már láttam ilyet, de nem gyakori.
Minősíteni nem akarom.
Ez elgondolkodtató, hogy a toronysisakot is védeni kell.
Itt a kezemben a szabvány, és nézem a 9.2.1. pont alatti K80. ábrát.
A toronysisak felülete nagy és szélesebb is az ábrázolt torony hengeres palástjától.
Ha van rajta egy 2m-e felfogórúd, egy képzeletbeli gömbös szerkesztés esetén, védve van ez a kiugró felület körbefutó felfogó nélkül? ;)
Cím: Re:W védelem
Írta: tothgyula Dátum 2013. január 19., 19:00:01 DÉLUTÁN
Köszönöm a gyors véleményt tisztelt Juvill!
Igen , védve van az egész toronysisak, kiszerkesztettem a 100m-es sugarú gömbmódszerrel.A sisak borítása 0,75mm vörösrézlemez melynek olv. pontja 1083 Celsius.Így megfelelőnek találom. Mellékelek 2db képet is.