LED panelek, lámpatestek

Indította S/K, 2018. október 15., 22:00:00 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

S/K

Irodaház felújítás. Régi tükrös armatúrák lecserélve LED panelre. (álmennyezetbe rakható 50x50 illetve 25x100)
Összesen 1500 db.
...ugye nem kell végig mérnem a SELV előírásaira vonatkozó vizsgálatokat?
(sajnos tudom hogy: DE IGEN.)
...esetleg valaki valami "kibúvót"?

Fecó

Igen, vegyél új SIM kártyát a telefonodba, és változtasd meg az e-mail címed.... :)

Simon Endre

Mi a gond a SELV felülvizsgálattal az "érintésvédelem" igazán csak zavarvédelmi feladatot lát el.  A belső kialakítás szerint jobb lenne az egész táphálózatot árnyékolt kábellel szerelni csak azt rákötni a PE-re. Amennyiben  csak a már ellenőrzött lámpatestek lesznek lezárva a szerelés folyamán és az armatúrákat /helyiség-oszlop-sor/ azonosítóval látod el (akár felirat nélkül csak a helyszínrajzon,) akkor nem kell semmi felesleges dolgot csinálnod. A vizsgálat bizonyítéka az armatúrába ragasztott sorszámos, esetleg cégbélyegzett etikett. Feltételezem hogy ezek az armatúrák nem "munkadarabok" hanem gyártmányok és rendelkeznek a megfelelő bizonylatokkal.

Fecó

Új berendezés esetében az MSZ HD 60364-6 szerinti első felülvizsgálatot kell elvégezni. Ebben sehol nincs leírva hogy mérni kellene az összes tápot ha SELV van. Mindösszesen ennyivel elintézi:

"Ha a szerkezet elválasztott áramkört és más áramköröket is tartalmaz, akkor az előírt szigetelési szintet a szerkezetre vonatkozó szabványok biztonsági követelményeinek megfelelő kialakításával lehet biztosítani."

Én ebből azt veszem ki, ha a gyártói jelzések biztosítanak téged a szabványi megfelelőségről, akkor nincs további teendő.
Az MSZ 4851-5 pedig nem előírja a méréseket, hanem útmutatót szolgál, hogy ahol elő van írva, ott hogyan végezd. jól gondolom?

Sztrogoff

Hát...
Ilyen messziről nem látom, milyen az a "LED panel". 230-al táplált zárt doboz, amiben van törpefeszültségű átalakítás? Vagy egy felülről szabadon hozzáférhető, lapra felcsavarozott biztonsági átalakító, és pár törpefeszültséggel táplált vezeték erre-arra lifeg?

S/K

Külön szerelhető, cserélhető a tápegység.

nyaki

Az ilyen kialakítás esetén a kettősszigetelésű trafót kell vizsgálni a megszokott(előírt) módon, továbbá a lámpatesteknél azt kell igazolni, hogy az esetleges fémes burkolata nincs semmilyen kapcsolatban a védővezetővel.