3x80A e-on területén!

Indította suto.tibor, 2021. június 18., 06:09:07 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

suto.tibor

Sziasztok!

Egy kis segítségre lenne szükségem.
3x80A igényléséhez mi kell? Illetve milyen mérőhely kialakitas szükséges?
Én úgy tudom csak 3x63A csináljátok, utána már tervező kell, de az eonos területgazda azt mondta, hogy simán lehet csinálni.
Tényleg így van?
Regisztrált szerelő vagyok FAM vizsgával.

A segítségeket előre is köszönöm.

nyaki

Üdv!
Én meg úgy tudom, hogy a 40/2017 szerint 32 A felett jelentős berendezésnek minősül, ami már tervköteles.

sanyika

3x80A nem kell terveztetni mivel ez direkt méréssel kivitelezhető, e fölött már áramváltós mérőhely szükséges amit már terveztetni kell.
A mérőszekrénynek rendszer engedélyesnek és 80A esnek kell lennie, ez abban tér el a többi szekrénytől hogy a kismegszakítóknak nagyobb, szélesebb hely van kialakítva mivel ezek mérete eltér a 2-63-as kismegszakítóktól.
Viszont 3x32A fölött már előzetes igénybejelentőt kell beadni a szolgáltató felé, ( ez az e-onos A jelű nyomtatvány kitöltésével lehetséges, az előzetes igényt kell be jelölni a megfelelő helyen)
Az illetékes fejlesztő mérnök írásban fog válaszolni erre az igényre, hogy egyáltalán lehetséges e ezen teljesítmény kielégítése és ha igen milyen műszaki kialakítással, feltételekkel valósítható meg.