Napelemes rendszer felülvizsgálata közben magas földelési ellenállás

Indította oonam, 2023. május 10., 20:41:41 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

oonam

Kedves Kollégák,

Hadd kérjek tanácsot abban, hogy lehet minősíteni egy utólag, családi ház tetejére telepített napelemes rendszert, ha ez értékek jók, de a rúdföldelő ellenállása bőven 10 ohm feletti?
Kiterjed-e a részleges vizsgálat a rúdföldelőre vagy elfogadjuk a vizsgált berendezésen az L-PE hurok eredményét, ha az jó?

Köszönöm!

Fecó

Lehet hogy rosszúl tudom, de nem csak olyan épületre lehet fotovoltatikus rendszert telepíteni, aminek a vilamos berendezése megfelelő állapotban van? Tehát telepítés előtt meg kellene kérni a tulajdonost, hogy végeztessen előtte felülvizsgálatot a meglévő hálózatról, hogy biztonságos-e, és utána telepíteni a rendszert? 

S/K

Idézetet írta: oonam Dátum 2023. május 10., 20:41:41 DÉLUTÁN
Kedves Kollégák,

Hadd kérjek tanácsot abban, hogy lehet minősíteni egy utólag, családi ház tetejére telepített napelemes rendszert, ha ez értékek jók, de a rúdföldelő ellenállása bőven 10 ohm feletti?
Kiterjed-e a részleges vizsgálat a rúdföldelőre vagy elfogadjuk a vizsgált berendezésen az L-PE hurok eredményét, ha az jó?

Köszönöm!

Gépjármű műszaki vizsgán csak az első fékek fognak. Elfogadjuk?

Egy napelemes rendszer felülvizsgálata több helyen is kitér a földelésre. Az alap vizsgálatoknál már egyből kibukik a rossz földelő rendszer.
MSZ HD 60364-6: 2017 Első ellenőrzés, (Itt már a földelőt mérni szükséges az 6.4.3.7.2. szakasz alapján)
MSZ HD 60364-7-712:2016 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-712. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Napelemes (PV-) rendszerek (Itt több helyen ki kell térni a földelők kialakítására, értékeire, összekötésekre, túlfeszültség levezetőkre, stb)
MSZ EN 62446-1:2022 Fotovillamos (PV) rendszerek. Vizsgálati, dokumentációs és karbantartási követelmények. (Itt már a kezdeti igazoló méréseknél kiderülne a földelő magas értéke, továbbá nyilatkozni szükséges - egy táblázatos "pipálgatás" szerint- miszerint létesítettek-e a DC oldalon üzemi földelőt,
Telepítettek-e szigetelésiellenállás-érzékelő és riasztórendszert a PV-modulcsoport és a földelés közé – az IEC 62548:2016 követelményei szerint,
Ha védőföldelést és/vagy egyenpotenciálra hozó összekötő vezetőket építettek ki, akkor ezeket párhuzamosan vezetik-e és összekötegelik-e az egyenáramú kábelekkel,
Ha beépítettek túlfeszültség-védelmi eszközöket, akkor azokat az IEC 62548:2016 követelményeinek megfelelően létesítették-e.
stb, stb.
Szóval több helyen igen fontos a földelő értéke.