• Teljesítménybővítés felülvizsgálata 5 1
Jelenleg:  

Szerző Téma: Teljesítménybővítés felülvizsgálata  (Megtekintve 1236 alkalommal)

Nem elérhető horgabenTopic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 25
  • Hírnév erő: 1
  • horgaben nincsen befolyása.
Teljesítménybővítés felülvizsgálata
« Dátum: 2015. Szeptember 19., 06:14:38 am »
T.Fórumozók.
A következő szituáció állt elő. Teljesítménybővítést kértem az elműtől 1-ről 3 fázisra + még Ampert is igényeltem,meg vezéreltet is. Megbíztam egy regisztrált villanyszerelőt ,aki az ajtón kívülre  kihelyezte ,bevéste az új villanyóra szekrényt behúzta az új 10-es kábeleket,stb.
Társasház révén vannak felszáló strang vezetékek MKH 25mm2 emeletenként egy egy bekötődobozzal.Innen lettek indítva az új 10mm2 mkh-k az uj mérőszekrényhez.
Na és innentől érdekes a helyzet,mert úgy kötött rá a rendszerre a reg. szer.,hogy a régi hozzám bejövő 6-os alu vezetéket vágta el és arra kötötte rá a 10-es mkh-t. Tehát most úgy néz ki a helyzet,hogy vannak a 25mm2-es fővezetékek amire csatlakoztatva van a régi 6-os alu vezeték és kb 5cm után van rákötve a 10-es mkh az alura.   Kérdem én így mi értelme az egésznek. Mondtam is a szerelőnek hogy ez így nem jó,de be akarja beszélni nekem ,hogy ne foglalkozzak vele ,jó ez így .Kinek milyen felügyeleti szervnek lehetne szólni ,hogy vizsgálják felül a reg szerelő munkáját.,és van e költsége egy felülvizsgálatnak.

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.461
  • Hírnév erő: 17
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Teljesítménybővítés felülvizsgálata
« Válasz #1 Dátum: 2015. Szeptember 19., 13:59:53 pm »
Üdv!
A kialakítás helytelen, a szolgáltató nagy valószínűséggel nem fogja átvenni. Gondolom teljes kikapcsolást kellett volna kérni a szolgáltatótól, hogy a megfelelő kötést ki lehessen alakítani, de ennek költségeit és az ezzel járó papírozást akarta a szerelő megspórolni.
Részedről egyenlőre nincs teendő, a felelősséget a reg.szerelő vállalja. Persze ha már ki is fizetted a munkadíjat, akkor az a Te nyűgöd is lehet, mert vannak érdekesen hozzáálló emberek.
Remélem nem ez lesz a fennforgás. ::)

Nem elérhető tothgyula

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 356
  • Hírnév erő: 0
  • tothgyula árnyékban rejtőzködik.
  • Nem: Férfi
  • tothgyula
Re:Teljesítménybővítés felülvizsgálata
« Válasz #2 Dátum: 2015. Szeptember 19., 19:24:01 pm »
Üdvözletem!
Egy véleményen vagyok Nyaki véleményével.Kötelezni kell a Tisztelt regisztrált szerelőt, hogy megfelelő kötőelemmel végezze el a kötéseket és mérjen hurkot, majd bocsássa rendelkezésre a jegyzőkönyvet. Vizsgázott ebből, tudnia kell!Üdv:TothGyula felülvizsgáló.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető horgabenTopic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 25
  • Hírnév erő: 1
  • horgaben nincsen befolyása.
Re:Teljesítménybővítés felülvizsgálata
« Válasz #3 Dátum: 2015. Szeptember 21., 05:36:35 am »
Üdv. Szerintem egyszerűen csak lustaság,mert a háznak van főkapcsolója ill.vannak porcelán főbiztosítékok amiket csak ki kellett volna szedni az áramtalanításhoz.
Az elművel meg az a baj ,hogy rohadtul nem érdekli ,hogy hogy vannak a kötések csak meglegyen a papírmunka meg szabványos legyen az új csiriviri  mérőhely és be legyeen fizetve a csatlakozási fejlesztési díj.

Nem elérhető helcs

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 176
  • Hírnév erő: 2
  • helcs nincsen befolyása.
Re:Teljesítménybővítés felülvizsgálata
« Válasz #4 Dátum: 2015. Szeptember 21., 18:09:08 pm »
Ha jól értem akkor a két új fázist azt bekötötte, a harmadik meglévőt pedig vágta és úgy kötötte be ?

Nem elérhető horgabenTopic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 25
  • Hírnév erő: 1
  • horgaben nincsen befolyása.
Re:Teljesítménybővítés felülvizsgálata
« Válasz #5 Dátum: 2015. Szeptember 25., 06:17:21 am »
Nem .nem jól érted ,mert társasházról lévén szó szintenként több lakóhoz vannak leágazások ,így a másokhoz bemenő másik fázisok (régi ház lévén 6-os alu) vezetékeire csatlakozott rá ,és nem az ott lévő új 25-ös fővezetékre.

Felhasználók, akik megköszönték:


Címkék: Nem szabványos 
 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
9 Válaszok
6028 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Március 23., 06:33:20 am
írta Novill
10 Válaszok
1531 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Május 22., 22:43:21 pm
írta ssjoci
3 Válaszok
1003 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. November 03., 08:30:14 am
írta tothgyula
1 Válaszok
645 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Január 31., 20:40:09 pm
írta NagyPS
5 Válaszok
886 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Szeptember 28., 18:31:17 pm
írta Fityek