ÉVF tanfolyam vizsgakérdése

Indította ZSLaci, 2013. február 03., 10:49:01 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

ZSLaci

Egy mérőteremben földeletlen helyi egyenpotenciálra hozás védelmi megoldást alkalmaztak. A teremben fémtokozású nyílászárók, nagy kiterjedésű fémkorlát, továbbá 3m magasan fém fűtéscsövek találhatók. A padlót fémlemez borítja. A mérőteremben a kisfeszültségű hálózat négyvezetékes TN rendszerű. Önnek az érintésvédelem minősítését kell végrehajtania.
Minősítés rövid leírása ?

nyaki

Itt valami nem frankó. ::) Rafkós kérdés, az már igaz.
Ha a terem földeletlen egy potenciálú, akkor nem lehet TN!
Itt csakis IT-rendszer jöhet szóba és ennek megfelelően kell kialakítani a védelmi hálózatot, tehát a válaszom az lenne, hogy nem megfelelő.

Eckermester

A felülvizsgálatra vonatkozó jogszabályok: 
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
A vizsgálati gyakoriságokat az 5/A írja elő.
d) egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.
Munkavédelmi törvény

A felülvizsgálatra vonatkozó szabványok:
•   MSZ HD 60364-1:2009 Alapelvek, az általános jellemzők elemzése, meghatározások
•   MSZ HD 60364-4-41:2007 Biztonság. Áramütés elleni védelem
•   MSZ HD 60364-5-51:2010 A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírások
•   MSZ HD 60364-5-54:2012 Földelőberendezések, védővezetők és védő egyenpotenciálra hozó vezetők
•   MSZ HD 60364-6:2007 Ellenőrzés
•   MSZ 4851-1től 5-ig tartó.
•   MSZ 1585

Biztonságtechnikai ismeretek:
Elvégzendő ellenőrzések:
•   védővezetők folytonossági vizsgálata;
•   védelmi célú biztosítók ellenőrzése;
•   berendezések épségének bontás nélküli ellenőrzése;
•   működési próbák.

Védővezető folytonosságának vizsgálata:
A védővezetős érintésvédelmi módok egyik legfontosabb ellenőrzése a védővezető folytonosságának vizsgálata. A vizsgált védővezetőn legalább 20mA, legfeljebb azonban 60mA áram haladjon át a vizsgálat alatt.

Próbalámpás vizsgálat.
A próbalámpa 2 darab 230V, 15..25W-os izzó sorba kötésével biztosítja a szükséges vizsgáló áramot.

Terheléses feszültségmérés.
Egy terhelő ellenállás iktatunk be a fázisvezető és védővezető közé a megfelelő terhelő áramhoz, a terhelő ellenállásnak 3700..11000 Ohm közötti értékűnek kell lennie. Folytonos a védővezető ha két mérésnél a voltmérő kitérése gyakorlatilag nem változik és a fázisfeszültséget mutatja.

Földeletlen helyi egyenpotenciálú összekötés főbb jellemzői
Elsősorban szigetelt munkaállomásoknál alkalmazzák, ahol a földpotenciál jelenléte fokozná az áramütés veszélyét.
Kialakításánál figyelni kell az alábbi szempontokra:
•   Alapfeltétel, hogy az alkalmazott berendezések sértetlen alapszigetelésel rendelkezzenek.
•   Minden egyidejűleg érinthető test és idegen vezetőképes potenciált össze kell kötni földfüggetlen EPH vezetővel.
•   Ugyanolyan biztonságú földeletlen táplálást kell létesíteni, mint a védőelválasztásnál.
•   a területre be és kilépésnél ügyelni kell az idegen potenciálok érintésére.

Földeletlen egyenpotenciálra hozás érintésvédelmi mód ellenőrzésénél szemrevételezéssel és villamos próbával kell vizsgálni az egyenpotenciálra hozó vezető folytonosságát, földeletlenségét. Erre a célra elemlámpás folytonosságvizsgálót használunk.
A földeletlen egyenpotenciálra hozás érintésvédelmi mód szabványossági felülvizsgálata során 250..1000 V-os meggerrel vagy hasonló feszültséggel működő más szigetelési ellenállásmérővel, meg kell győződni arról, hogy az EPH vezeték és a föld közötti szigetelési ellenállás legalább 0,5 MOhm.

Jelen kialakítás vizsgálata
•   A fűtés cső idegen potenciált jelent, de mivel magassága 3m, így elérhető távolságon kívül van (2,5m).
•   A 4 vezetős TN rendszer azt jelenti, hogy L1-L3 + N (PE potenciált bevezetni tilos);
•   A helyiségben össze kell kötni a fém berendezéséket, fém korlátot, az ajtót, ajtófélfát.
•   A belépésnél ügyelni kell, hogy idegen potenciált ne lehessen megérinteni, ezért pl a bejárathoz szigetelést kell létesíteni.

miki12

Az előző hozzászólásomból kimaradt egy szó , ezért most javítom!
Az előttem levő hozzászólással ellentétben én , mivel TN rendszerről van szó, ezért a hibavédelem vonatkozásában mint Földeletlen egyen potenciálra hozás érintésvédelmi módot nem tartom elfogadhatónak.  (Nullázást kell alkalmazni EPH hálózat kialakításával)


nyaki

Üdv Miki12!
Ennek azért ugorj neki még egyszer! ;)

miki12


nova

miki12 kijavítottam a hozzászólásod, hogy csak a második része maradjon. Ha más nem szólt még hozzá akkor bizonyos ideig tudod szerkeszteni a hozzászólást.



Szerintem, hogy konstruktívan álljunk hozzá a témához, inkább fogalmazzuk meg, hogy melyek a másik hozzászólásában azok a részek melyek kiigazításra szolgál esetleg.
Nem utolsósorban így békésebb a fórum légköre is.  ;)
Köszönöm.
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

ELEKTOR-KALANDOR

 MESTER  ÚR!!!

EZ a bemásolás nagyon kevés a KETTESHEZ fél órás vizsgatevékenységből 5 percet sem tesz ki.
miki12: Az MSZ 172-1  1986 azt mondja EPH vizsgálatot ott kell végezni ahol EPH kiépítése kötelező volt  /5.2.2 szakasz/

miki12

Kedves ELEKTRO-KALANDOR!
,,miki12: Az MSZ 172-1  1986 azt mondja EPH vizsgálatot ott kell végezni ahol EPH kiépítése kötelező volt  /5.2.2 szakasz/"
Az említett MSZ 172-1:1986-os szabvány 2003 februárban visszavonásra került! Üdv:miki12

nyaki

Üdv Miki12!
Én nem vitázni akartam, sőt még sértegetni sem, csupán arra akartam felhívni a figyelmet, hogy a kérdésben a TN-rendszert erőltették és az nem volt helyes, azaz a válaszban az IT-rendszerre kellene fókuszálni.
Bocs, ha félreérthető volt a válaszom. :-\