Egy témát még figyelembe kell venni. Nem gyakori, de elõfordul.
Ha az áramszolgáltatói hálózaton a feszültségesés az 1%-ot meghaladja, akkor a csatlakozási pontot oda kell létesíteni, ahol a feszültségesés ezt nem éri el.
Ilyen esetben másabb a mûszaki megvalósítás, nagyobbak a költségek.

helcs

Itt most tulajdonképpen teljesítménybõvítésrõl van szó, ami a csatlakozóvezetéket is érinti. A csatlakozó létesítése a szolgáltató kötelessége, és költsége kivéve ha bizonyítani tudja, hogy az adott fogyasztási helyen már egyszer viselte a költségeket.
ÉMÁSZ területen egy társasági döntés értelmében a vita elkerülése érdekében nem keresgetik, hogy pl. 1995-ben a csatlakozó ki lett-e fizetve, ingyen(kiszállási díj fejében) kicseréli. Tehát a csatlakozóvezeték létesítése 30 m földrevetített hosszig díjtalan. Ezt a hosszat maximálisan kihasználva 16 mm2-en 20 A-t tudunk átvinni 1% feszültségeséssel.
Ezt méretezni kell a valós hossz, teljesítmény igény szerint.
   Nem világosak még a ezek a késes biztik. Az elsõ túláramvédelmi készülék a fogyasztásmérõnél elhelyezett kismegszakító lesz. Szintén a szolgáltató adja és szereli fel. Csengetni a 32 A feletti igényért kell de azért keményen.

JUVILL


Úgy gondolom, hogy országos "terítettségû" regisztrációnk van egy párunknak.
Nem véletlenül írtam elõbbi hozzászólásomban, hogy amennyiben az 1%-os feszültségesés nem tartható, másabbak a mûszaki feltételek, és a költség.
Ha egy teljesítményigény érinti a csatlakozóvezetéket, akkor a hálózati engedélyes újra vizsgálja a feltételeket, attól függetlenül, hogy 1995-ben ki lett-e fizetve a díj.
Valamint megköveteli az új csatlakozó dokumentációt, melyet elbírál a helyi adottságokat illetõen.
Lehet késes biztosítós csatlakozószekrény létesíteni, mely zárópecsételhetõ, lehet méretezni feszültségesésre. De a hálózatfejlesztési díjat nem véletlenül találták ki. :)

helcs

Gyurmaúr(fi-relé) lesz-e villámáram-levezetõ beépítve a méretlen oldalon ?

Gyurmaúr(fi-relé)

Igen!!! Lesz bizony, hiszen én már csak így építek -fõként a baráti, ismerõsi körnek- , pláne ha újként lesz -hiszen a régi 1 fázisos órát elvitték, csatl kábelt is levágták, elvitték-, új szerzõdéssel üf az adott emberke. Mivel a házfalban kb 10m-t fog haladni az önhordó kábel, ezért -egyeztetve pl Novillel- arra a döntésre jutottam, hogy inkább legyen rövidebb a mért (5x16-os lesz, hisz ahhoz sikerûlt aránylag jó áron hozzájutni) fõvezeték, mint a csatlakozási díjban úgyis bene levõ méretlen. Egyébként a "B"-s Dehn-t 160A-es gG/gL fogja elõtétbiztosítani, hiszen Kruppa Ati is többszõr kifejtette, hogy célszerû legalább 100A-es késest tenni a készülék elé. Természetesen a késes a ház 1. túláramvédelmi készüléke is lesz egyben, mert abból baj nem lehet, ha nemcsak az óra alatti kismegszakító, hanem egy komolyabb cucc is útját állja egy esetleges komolyabb zárlat tovaterjedésének.  ;)