Szakmai kérdések - válaszok => Felülvizsgálók klubja => Erősáramú berendezés felülvizsgálat => A témát indította: JUVILL Dátum 2012. augusztus 05., 13:12:18 DÉLUTÁN

Cím: Gáztömör fal, gáztömör fali átvezetés
Írta: JUVILL Dátum 2012. augusztus 05., 13:12:18 DÉLUTÁN

Robbanásveszélyes épületeknél, helyiségeknél gyakran elõfordulnak ezek a mûszaki létesítések.
Hogyan történik ezek felülvizsgálata, ki, kik végezhetnek ilyet, és hol kerül dokumentálásra?
Egy "A" fokozottan tûz és robbanásveszélyes, vagy egy "B" tûz és robbanásveszélyes helyiség villamos biztonságtechnikai felülvizsgálata alkalmával mikor kell ezzel foglalkozni, és hogyan történik a minõsítése?
Cím: Re:Gáztömör fal, gáztömör fali átvezetés
Írta: Novill Dátum 2012. augusztus 06., 06:34:52 DÉLELŐTT
Ezen A és B tûzveszélyességi osztályba tartozó létesítmények felülvizsgálatát kevesebb kolléga vállalta korábban is. A legutóbbi OTSZ:  28/2011 (IX/6.) BM rendelet az Országos Tûzvédelmi Szabályzat a  képzettséget illetõen is szigorított, ami tovább szûkítette a kört. De szerencsére vannak kollégák akik erre a területre specializálódtak.
Cím: Re:Gáztömör fal, gáztömör fali átvezetés
Írta: Safety Dátum 2012. augusztus 06., 15:14:52 DÉLUTÁN
A robbanásveszélyes helyiségeken való kábelátvezetés csak szabványos (gáztömör) védelmi móddal ellátott - általában fokozott biztonságúak ezek a gyártmányok -  eszközökkel megvalósítható. A felülvizsgálat ugyanúgy történik, mint a villamos készülékek esetében. Mellékeltem két fotót, ezeken jól látszik, hogy hogyan néznek ki az átvezetõk. Ma már purhab és hasonló masszák nem igazán preferáltak.
Cím: Re:Gáztömör fal, gáztömör fali átvezetés
Írta: JUVILL Dátum 2012. augusztus 06., 21:44:41 DÉLUTÁN

Safety kolléga által feltett fotók nagyon jól szemléltetik a kivitelezést.
Ezek az átvezetõk akkor felelnek meg a robbanásbiztos szerelésnek, ha a kábelek csatlakozó felületénél az RB-s védelmi mód (EEX ....) látható.
A gyakorlati tapasztalat sajnos nem ilyen egyértelmû. Számtalan helyen nincs RB-s átvezetõ szerelve (normál védettségû sem), hanem a fal egyszerûen át van törve, és van olyan szerelés, ahol az áttörés be sincs vakolva, nem hogy EX-es kivitelû legyen. Ezeket a minõsítõ iratba be kell írni.
Amennyiben az áttörés lyukas, ott nincs a veszélyességi övezetnek, zónának határa.
Cím: Re:Gáztömör fal, gáztömör fali átvezetés
Írta: nova Dátum 2012. augusztus 07., 18:34:10 DÉLUTÁN
Én nem szoktam RB-s területen dolgozni és a fotót nem tudom annyira felnagyítani, hogy a szöveget elolvassam, a két csavarnak felül van valami különleges feladata?
Cím: Re:Gáztömör fal, gáztömör fali átvezetés
Írta: JUVILL Dátum 2012. augusztus 07., 20:05:24 DÉLUTÁN

A fotókat ki lehet nagyítani tökéletesen. Lehet látnia a gyûrûs, kék átvezetõk felületen a sárga hatszögebben feltüntetett, szintén sárga színû Ex feliratokat, ami a robbanásbiztos védelmi módra utal.
Az alsó képen - a beszorító éken - lehet látni a táblán a sárga Ex-s(Rb-s) feliratot.
A fenti kettõ csavar a beszorító ék összehúzó csavarjai.
Nagyon köszönöm Safetynek a fotókat!

Cím: Re:Gáztömör fal, gáztömör fali átvezetés
Írta: Safety Dátum 2012. augusztus 08., 07:21:41 DÉLELŐTT
Pontosan úgy van, ahogy Juvill írta. Még annyit tennék hozzá, mert aki nem látott ilyet közelrõl annak nem egyértelmû, hogy hogyan történik az átmérõhöz való illesztés. A tömítõ blokkok viszonylag hosszúak (50mm) és két félbõl tevõdnek össze. A fotókon jól látszik a sok kör, ami céltáblához hasonlít, valójában mint a hagyma külsõ héja milliméterenként lehet eltávolítani a rétegeket a szükséges átmérõ eléréséig. Így tökéletesen biztosítható a tömítettség. Találtam egy videót is, akit érdekel annak érdemes belekukkantani.



Cím: Re:Gáztömör fal, gáztömör fali átvezetés
Írta: nova Dátum 2012. augusztus 08., 21:27:51 DÉLUTÁN
Ez a kis videó nagyon szemléletes volt, ez alapján teljesen érthetõ a felépítése ennek a kábel átvezetési módnak.