• Időszakos felülvizsgálat - ÁVK megléte. 5 1
Jelenleg:  

Szerző Téma: Időszakos felülvizsgálat - ÁVK megléte.  (Megtekintve 1170 alkalommal)

Nem elérhető Bobby ClarksonTopic starter

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 2
  • Hírnév erő: 1
  • Bobby Clarkson nincsen befolyása.
Időszakos felülvizsgálat - ÁVK megléte.
« Dátum: 2017. Február 14., 17:06:33 pm »
Sziasztok!

Időszakos felülvizsgálatot végzek egy 2002 óta üzemelő egészségügyi intézményben. A legtöbb szinti elosztóban az általános célú helységekhez (öltözők, tárolók, társalgó stb..) elmenő dugalj-áramköröket 3x10C védi.
Szükséges-e javasolni ezeknél az ÁVK-beépítését, ha ezek használatát véleményem szerint "erre kioktatott személyek" végzik?
 

Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 579
  • Hírnév erő: 7
  • Simon Endre talán lesz valaki.Simon Endre talán lesz valaki.
Re:Időszakos felülvizsgálat - ÁVK megléte.
« Válasz #1 Dátum: 2017. Február 14., 18:07:33 pm »
Külön köszönöm hogy nem "firelézel". Igen mindenképp kényszeritsd ki, habár nem értem már induláskor miért nem lettek ezek beszerelve egy egészségügyi (!) intézménybe. Egyébként a havi  tesztet nem szakképzett is elvégezheti pl. a takaritó vagy bíztonsági személyzet és szóbeli megbízás is kötelező érvénnyel bír és talán még "lepapírozni" sem kell csak azt kell tisztázni hogy a teszt mikor végezhető el, mert megeshet hogy a cégvezető négyórás nem mentett szüleményébe fog egy áramszünetet  "betesztelni", no meg az intézmény szervergépe, hűtőszekrénye, hőszolgáltatása, klimája, stb...  mindenképp legyen visszakapcsolva.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető pgz

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 66
  • Hírnév erő: 2
  • pgz nincsen befolyása.
Re:Időszakos felülvizsgálat - ÁVK megléte.
« Válasz #2 Dátum: 2017. Február 14., 18:27:53 pm »

Miért kellett volna egy 2002, vagy előbb készült intézményben áramvédőkapcsolót beépíteni , különösen az általános jellegű helyiségekben, de nem hiszem hogy az eü helyiségekben / kezelő-vizsgáló / pont ez hiányozna.

Üdv

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Fecó

  • Az életben minden HIBÁS! Vagy ha valami jól működik, akkor a hiba is meghibásodott!
  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 712
  • Hírnév erő: 9
  • Fecó dolgozza magát felfelé.Fecó dolgozza magát felfelé.Fecó dolgozza magát felfelé.
Re:Időszakos felülvizsgálat - ÁVK megléte.
« Válasz #3 Dátum: 2017. Február 14., 20:21:22 pm »
Egészségügyi intézményre vonatkozó szabvány a létesítéskor talán az MSZ 2040:1995. Ha jól tudom ezt csak 2015-ben vonták vissza. Az 5.1.5. pontja elég izgalmasat ír, röviden a dugaljak érintésvédelmi kikapcsolására általában kismegszakítót kell alkalmazni. Tehát az Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek
létesítése szabvány nem kéri az áramvédő kapcsoló alkalmazását. Nézzük esetleg az általános létesítési szabványokat 2002-ből. Elviekben 2002 évben még az MSZ 172-1:1986+M:1989 szabványunk volt érvényben, talán rá egy évre vonták vissza. Ő sem kéri az áramvédő kapcsoló beépítését kötelező jelleggel. Értem én hogy jó dolog, de a létesítés évében nem volt kötelező. Javasolni lehet, esetleg egy felújítás után már számon kérhető, de szerintem addig nem. Az ÁVK működési próbájába nem mennék bele, született egy szép 10/2016. (IV. 5.) NGM rendeletünk ami szerintem nem túl tökéletes, osztom Rátai Úr véleményét a témáról a január-februári Villanyszerelők Lapjában...

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Tret

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 115
  • Hírnév erő: 2
  • Tret nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
    • Érintés-Védelem
Re:Időszakos felülvizsgálat - ÁVK megléte.
« Válasz #4 Dátum: 2017. Március 16., 20:42:58 pm »
Azzal azért kicsit vitatkoznék hogy takarító vagy biztonságis tesztelje az áram-védőkapcsolókat,ugyanis
sok esetben ez olyan kapcsoló szekrényekben van elhelyezve,amit kinyitva azon belül aktív részek
érinthetők,vagyis nem célszerű ha laikusok matatnak benne.

Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 579
  • Hírnév erő: 7
  • Simon Endre talán lesz valaki.Simon Endre talán lesz valaki.
Re:Időszakos felülvizsgálat - ÁVK megléte.
« Válasz #5 Dátum: 2017. Március 16., 23:33:29 pm »
Tesztelni villásdugóval is lehet alkalmas PE-re kötött ellenállás páral vagy méretezett fogyasztóval, ehhez nem kell szakismeret, hacsak ahhoz nem hogy visszakapcsola az ÁVK-t. A gyártók takaróelemeket is gyártanak szekrényeikhez nem szakképzett kezelők számára, igazságszerint mindnek ilyennek kellene lenni. Késes biztik  és nyitott sinek közelében azért akárki ne tesztelgessen.

Felhasználók, akik megköszönték:


Címkék:
 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
33 Válaszok
13720 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2011. November 11., 17:40:26 pm
írta gyulagy
16 Válaszok
6726 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. November 26., 18:47:48 pm
írta nyaki
0 Válaszok
714 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 05., 14:12:50 pm
írta nova
7 Válaszok
2468 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. November 08., 21:39:48 pm
írta Sztrogoff
3 Válaszok
1118 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Január 16., 17:49:19 pm
írta Tamás