Szünetmentes,Fi relé kérdés

Indította zsola, 2015. január 03., 19:11:11 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

zsola

Üdv.
Szakik.Segítsetek légyszíves.
Adott egy ház. 3fázis légvezetékről bejövő.Házban elosztva 3F-3F a műhelybe és a házba egységesen. Azaz mindenhol 3 F van.
Most a házban is van nagy fogyasztó,10kW tűzhely. A ház belül teljesen újra húzva alapoktól.Új földelés, Fi relé.
Aztán elkezdett villogni néha a lámpa mindenhol,és a szünetmentesem is kikapcsolgatott néha. Eon hibaelhárítók kijöttek,levették az órát,a kismegszakítóikat. mögötte egy 2010ben cserélt villanyóra szerelési nyomai. egyik vastag alu veteékre volt rátekerve a ház betápja rézből. a műhyel ott már külön vált.
Most ezt megszüntették.kivagdosták a felesleges vezetékeket,és beraktak egy gyufás doboz méretű csavaros vezeték sorkapcsot. Azóta villogás nincs. Ellenben a szünetmentesem kikapcsolgat megint. A hibaelhárítók visszagyömöszöltek mindent.De hívok egy regisztrált szerelőt azt hiszem a héten. A kérdés. a szünetmentes amikor ki/be kapcsolgat,akkor feszültség inagdozás van. az tiszta. de ma lenyomta az Fi relét,ahogy a régi kötésnél is. Szóval valami még mindig nem jó. Ki kell cseréltetnem az óra utáni elosztómba bejövő vezetékeket. Gondolom egy regisztrált szerelő ezt tudja mekkora és milyen vezeték kell.
A kérdés,hogy ha esetleg xar a szünetmentesem,akkor az lenyomkodhadtja e a Fi relét? Mert egyelőre lehúztam a hálózatról és nincs probléma.egyelőre.
A másik,hogy minden tv nél van egy túlfesz védőm is.Gondolom azokkal sem lehet gond.

A Z utolsó kérdés,hogy volt egy régi földelésem,ami az óra alá ment be a vezeték. De az új az az újrahúzott biztosítéktáblába megy. Ez így jó? vagy bízzak a szerelőben?Igazából a ház vezetékelése jól meg lett csinálva, elég sok felé ell lett osztva kismegszakítóval minden, de mégis csak az Fi relé ami leold.

980POWER

A Fi relé az adott értéket (gondolom 30mA) meghaladó hiba áram (vagy nevezhetjük szivárgó áramnak is) hatáséra kapcsol le. Ez lehet a fázis, de lehet a nulla is. Ami előtte van az nem befolyásolja a működését, ami utána van az viszont mindenképp. Egy képet tehetnél fel az elosztóról. burkolat nélkül. A földelést nem mindegy hová kötik be, ha nem az óra alatt van akkor jó a fő Pe sínre is.
Egyébként a hiba keresés a legnehezebb dolog, főleg, ha a hiba csak időszakosan áll fenn. Nekem gyanús az a szünetmentes. A pontos sorrendre lennék kíváncsi. Tehát nem mindegy, hogy lemegy a fi relé és be kapcsol a szünetmentes, vagy pont fordítva, bekapcsol a szünetmentes (mert túl alacsony a feszültség) és lekapcsol a fi relé.

nyaki

Üdv!
A leoldás egyik valószínűsége, hogy a régi hálózat nem minden pontja lett megfelelően szakítva, így érintkezhet valahol az újjal. Legelőször a régi földelés darabját kötném ki és csak az újat hagynám meg, ha annak értéke megfelelő és persze jó helyre kell kötni, lehetőleg ahonnan az EPH-k és a védővezetők indulnak. Az ÁVK után már nem lehet összekötve a nullával.  Az ÁVK lekapcsolásával és az összes fogyasztó leválasztásával ez műszeresen ellenőrizhető.
Ha a leválasztások után minden rendben van, akkor a fogyasztók következnek. Minél több van belőle, annál bonyolultabb lesz a hibás készülék kiszűrése, ami lehet akár a szünetmentes is, de a túlfeszvédők is lehetnek "hibásak", amik a hálózaton esetlegesen sűrűbben megjelenő tüskék levezetése közben, márösszáramukban elérhetik az ÁVK megszólalási szintjét is. Ezek a tüskék okozhatják pl. a szünetmentes véletlenszerű indítását is, de az sem lehetetlen, hogy az indítást kevered az önteszt funkcióval.
Szóval egy szakmailag odaadó kolléga közbenjárását javaslom az ügyben, mert a hibakeresés egy külön "állatfajt" igényel..

zsola

Idézetet írta: nyaki Dátum 2015. január 03., 23:28:54 DÉLUTÁN
Üdv!
A leoldás egyik valószínűsége, hogy a régi hálózat nem minden pontja lett megfelelően szakítva, így érintkezhet valahol az újjal. Legelőször a régi földelés darabját kötném ki és csak az újat hagynám meg, ha annak értéke megfelelő és persze jó helyre kell kötni, lehetőleg ahonnan az EPH-k és a védővezetők indulnak. Az ÁVK után már nem lehet összekötve a nullával.  Az ÁVK lekapcsolásával és az összes fogyasztó leválasztásával ez műszeresen ellenőrizhető.
Ha a leválasztások után minden rendben van, akkor a fogyasztók következnek. Minél több van belőle, annál bonyolultabb lesz a hibás készülék kiszűrése, ami lehet akár a szünetmentes is, de a túlfeszvédők is lehetnek "hibásak", amik a hálózaton esetlegesen sűrűbben megjelenő tüskék levezetése közben, márösszáramukban elérhetik az ÁVK megszólalási szintjét is. Ezek a tüskék okozhatják pl. a szünetmentes véletlenszerű indítását is, de az sem lehetetlen, hogy az indítást kevered az önteszt funkcióval.
Szóval egy szakmailag odaadó kolléga közbenjárását javaslom az ügyben, mert a hibakeresés egy külön "állatfajt" igényel..
Urak! Köszönöm.
A régi hálózatból csak a régi földelés van meg,mert az az óra mögé ment. Az új földelés az az új kismeszakító táblára megy rá. nem akarok hülyeséget beszélni hogy ott hogy van bekötve a 0ával.
Egy másik dolog.
A szünetmentes úgy volt megoldva,hogy a konektorból betáp az upsbe,onnan egy túlfeszvédős elosztóba, aminek van tv koax védelme is. A tv be van kötve egy komoly házimozi erősítőbe,és enélkül a koax túlfesz védelem nélkül búg a hang. azóta nem.
tehát egy sima coaxos túlfeszvédő,8 konnektorral. innen ment tovább a villany a tv re ,erősítőre etc etc.
így csinálta az ups a lekapcsolásokat,és az akku üzemmódot feszültség eséskor.
Namost kivettem az upst,és egy másik helyre dugtam, a túlfeszvédő maradt a másik helyen.
per pillanat abbahagyott mindeféle kikapcsolgatást.
Létezik,hogy valami miatt nem éppen jó párosítás volt az ups be kötnöm még egy túlfeszvédő rendszert?
Előfordulhat ez is?
A földelésre visszatérve,beszélek egy regisztrált szerelővel,mindenképpen rendet rakatok az óra mögött,és leellenőríztetem vele a bekötést mindenhol,és kicseréltetem vele az órától az biztitábláig a vezetékeket.

nyaki

Üdv!
Az online üzemű UPS-ek mindegyike túlfesz- és túlterhelésvédővel van ellátva, ha ennek kimenetére egy másik túlfeszvédőt raksz, akkor előfordulhat, hogy a UPS a levezetést túlterhelésnek vagy hibának érzékeli és átvált vagy leáll, ezért ezek kimenetére már nem kell kötni egyéb védelmet. Természetesen a teljes biztonság elérése érdekében a kommunikációs aljzatokra célszerű külön védelmet rakni. A koax általi búgás a Te UPS-ed miatt hálózatfüggetlenné válik. Ha nem használsz UPS-t és búgnak a hangdobozok, akkor a koaxra vagy földhurok leválasztóthttp://www.argep.hu/trend/FOLD/Foeldhurok-levalaszto.html használhatsz vagy/és a házba belépő koax árnyékolását be kell kötni az EPH rendszerbe.
A villamos rendszered ellenőrzéséhez nem kell feltétlen regisztrált szerelő, csak abban az esetben, ha az órához is hozzá kell nyúlni.

zsola

Koszi. igy is remeltem.kivettem az upst. majd atszervezem a dolgot csak a pc hez. az ora mogott kell foleg eligazitani par dolgot. koszonom a segitseget.

Tapatalk 2-vel küldve az én SM-G900F-ről

Zsolt718

Örülök, hogy megoldódott a gond!
Kiegészítésképpen annyit, hogy az UPS-ed - nagy valószínűséggel - nem színuszos kimenetű, hanem négyszög, vagy lépcsős négyszög (amire néha "módosított színusz" van írva).  Ezek - szinte kivétel nélkül - OFF-LINE üzemmódúak (ami azt jelenti, hogy hálózat esetén egy relé kontaktusán át a bemenet kerül a kimenetre).
Az átkapcsolás inverter módba beállítható alacsony és - függetlenül - magas hálózati feszültség szintre.
A zavarszűrős elosztó hálózati üzemben nem okozna gondot, azonban a négyszöges kimeneten nem kívánatos jelenségeket képes produkálni - a felépítésétől függően.

szabo0728

Üdv. Mindenkinek!

Ha villanyszerelő vagy és sok munkát szeretnél akkor ajánlom figyelmedbe a Megbízható, minőségi szakemberek gyorsan és egyszerűen - fix24.hu oldalt. Szakemberkereső oldal ami összehozza pl. a villanyszerelőt kereső ügyfelet a szolgáltatóval.

Illetve aki villanyszerelőt keres az is tud ajánlatot kéri az oldalra regisztrált szakemberektől.

További szép napot mindenkinek!

Simon Endre

És ennek mi köze a szünetmentes (?) "fireléhez" ami egyékként már nem fi és főleg nem relé. Egyébkén köszönet a linkért, bár ehhez van megfelelő rovatunk (és topik) kapacitás felajánlás és mukatársakat keresünk.