Villámvédelmi szintek az MSZ EN 60305 szabvány szerint.

Indította JUVILL, 2012. március 07., 22:45:18 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

JUVILL


Szerintem van itt egy kis félreértés, ami a 15 m és 20m-es távolságot illeti.
A 15 m-es távolság az eredő áramutakra illetve azok vektoriális értékére vonatkozott, illetve vonatkozik.
A 20 m viszont arra, hogy azokat a földeléseket, melyek egymástól való távolsága ezt nem haladta meg (ha egyéb nem tiltotta), össze kell kötni. (MSZ 274)

Maczy

A kérdésem első részéhez: 60305-3    5.3.3 fejezete írja le a távolságot a levezetőknél. A levezetőket a kerület mentén ajánlatos eloszlatni egyenletesen. a táblázatban meg ott a 15m. Csak számomra ott akad el, hogy ha a gerincvezetőn megy végig a felfogó vezető ami akkor egy szál vezető, akkor gyakorlatilag 15m ként csomópontokat létesítek és a ház két oldalán építem ki a levezetőket.

A belső SPM 3-4 re tud valaki mondani valamit?

Köszi,