Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Felülvizsgálók klubja => A témát indította: gaborbizt Dátum 2011. január 18., 14:41:18 DÉLUTÁN

Cím: MSZ HD 60364-7-717. rész a mobil vagy szállítható egységek felülvizsgálata
Írta: gaborbizt Dátum 2011. január 18., 14:41:18 DÉLUTÁN
Tisztelt Kollegák a kérdésem a következõ:egy lakóautó szabványossági érintésvédelmi mérésének gyakoriságára szeretném véleményeteket kérni. Az-az milyen idõközönként kell a felülvizsgálatot elvégezni.
Cím: Re:MSZ HD 60364-7-717. rész a mobil vagy szállítható egységek felülvizsgálata
Írta: Novill Dátum 2011. január 18., 20:55:15 DÉLUTÁN
Elsõ neki futásra a pontos választ nem tudom. Az egyéni véleményemet. a lakóautó felülvizsgálatát attól függõen vizsgálnám, hogy  közúti forgalomban vesz részt vagy fix állandó helyre van telepítve. Ha  állandó helyre van telepítve, akkor az épületekre vonatkozó elõírásokat alkalmaznám a felhasználástól függõen 3 illetve 6 évenként felülvizsgálattal. Más a helyzet ha állandóan változtatja a helyét és közúti forgalomban vesz részt. Itt nagyobb a villamos hálózat sérülésének a veszélye, így mûszaki vizsgáztatások gyakoriságának a figyelembevételével mindenképpen célszerû lenne felülvizsgálni. Általában az egyéves ciklus idõt tartanám szükségesnek, ezzel is növelve a biztonsági szintet.
Cím: Re:MSZ HD 60364-7-717. rész a mobil vagy szállítható egységek felülvizsgálata
Írta: gaborbizt Dátum 2011. január 19., 12:45:36 DÉLUTÁN
Köszönöm a választ. Azt gondolom, hogy az MSZ HD 60364-6:2007 szabvány, ami az ellenõzésekre vonatkozik, akkor alkalmazható. Teljesen korrekt és logikus a lakóautók esetében az álltalad jelzet használati mód szerinti vizsgálati idõ meghatározása. Bár azért lenne egy zárójeles megjegyzésem. Tételezzük fel, hogy a lakóautóban amely helyzetét változtatja a kisfeszültségû berendezések rögzitetten szereltek, minimális az elhasználodás veszélye, tehát szerintem nem kezelendõ úgy mint a hordozható kisfeszültségû kéziszerszámok, ill.mûszerekre elõirt éves felülvizsgálat. Egyetértek viszont a biztonsági szint megtartásával.
Jó lenne, ha az MSZT szakmai stábja pontosabban deffiniálná a szabványok szakaszainak ajánlásait, ill. kötelezõségeit.
Cím: Re:MSZ HD 60364-7-717. rész a mobil vagy szállítható egységek felülvizsgálata
Írta: Novill Dátum 2011. január 19., 18:53:28 DÉLUTÁN
Nem vitatom a leírtakat, de úgy gondolom ,hogy a különbözõ helyeken telepített lakókocsi valamint a közlekedésben való részvétel megnöveli a mûszaki meghibásodás és rongálás lehetõségét. Erre volt már több esetben gyakorlati példa a lakókocsik villamos biztonságtechnikai vizsgálatok esetében. Én a gyakorlatom során éves ciklus idõket szoktam javasolni az érintésvédelmi idõszakos felülvizsgálat minõsítõ iratában.
Cím: Re:MSZ HD 60364-7-717. rész a mobil vagy szállítható egységek felülvizsgálata
Írta: gaborbizt Dátum 2011. január 20., 10:34:21 DÉLELŐTT
Köszönöm a választ.
Azt gondolom, hogy a válaszoddal talán pontot tehetünk, feltéve ha nem lesz több hozzászólás,
e téma végére.
Cím: Re:MSZ HD 60364-7-717. rész a mobil vagy szállítható egységek felülvizsgálata
Írta: nova Dátum 2011. január 20., 14:25:42 DÉLUTÁN
Egyenlõre nem kívánunk semmilyen témát zárni, hátha valakinek van valamilyen meglátása a témával, témákkal kapcsolatban.  ::)
Reméljük ezzel is sikerül összehozni egy jó kis szakmai fórumot. :)
Cím: Re:MSZ HD 60364-7-717. rész a mobil vagy szállítható egységek felülvizsgálata
Írta: mecsa Dátum 2011. február 13., 07:55:39 DÉLELŐTT

Tisztelt Kollegák!

Egy kis segítségre lenne szükségem, teherautóra szerelt hûtõaggregát felülvizsgálatával kapcsolatban, amely hálózai feszültségrõl is mûködtethetõ.
A kérdésem, hogy erre is a címben említett MSZ HD 60364-7-7017 szabvány elõírásai vonatkoznak-e?
Illetve a felülvizsgálat gyakoriságára lennék kiváncsi ebben az esetben, hogy 1 vagy 3 év?
Én személy szerint még nem végeztem ilyen jármûvön vizsgálatot, ha valakinek van gyakorlati tapasztalata, szívesen veszek bármilyen észrevételt, tanácsot.

Elõre is köszönöm a válaszokat.
Cím: Re:MSZ HD 60364-7-717. rész a mobil vagy szállítható egységek felülvizsgálata
Írta: Novill Dátum 2011. február 13., 09:11:49 DÉLELŐTT
A személyes véleményem szerint a teherautóra szerelt hûtõ aggregát felülvizsgálatát 3 évenkénti gyakoriságot rögzítenék a minõsítõ iratban.  Viszont a gyakori mozgás változások miatt munkavédelmi szempontból az éves ciklus idõt javasolnám a biztonsági szint növelése érdekében. Jelenesetben munkahelynek minõsíteném, vagyis cég használja vállalkozásszerûen.