TN-TT rendszer

Indította Tamás, 2016. augusztus 17., 11:16:06 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

Tamás

Üdv Mindenkinek!

TN rendszerben nem szabad külön csak védőföldelést alk. mert az így létre jövő földzárlat a csillagpont üzemi földelésén keresztül a PEN vezetőben fesz. emelkedést okoz!
TT rendszerben létre jövő földzárlatkor a csillagpont üzemi földelésére kötött N-ben nem okoz fesz. emelkedést?

A 172/1 3.2.2.5.4. azt írja, hogy a villamos berendezés védőföldelését, az üzemi földeléssel TT rendszerben tilos összekötni?
Miért? Mi az oka? Hiszen az összekötéssel esetén TN válna a rendszer, nem? Ráadásul fordítva lehet.

Sztrogoff

Idézetet írta: Tamás Dátum 2016. augusztus 17., 11:16:06 DÉLELŐTT
TN rendszerben nem szabad külön csak védőföldelést alk. mert az így létre jövő földzárlat a csillagpont üzemi földelésén keresztül a PEN vezetőben fesz. emelkedést okoz!
TT rendszerben létre jövő földzárlatkor a csillagpont üzemi földelésére kötött N-ben nem okoz fesz. emelkedést?
De okoz, csak az nem baj az érintésvédelem szempontjából - elvégre a nullavezető az "csak" egy üzemi vezető.