Villámvédelmi zónahatárok

Indította JUVILL, 2012. december 09., 16:25:17 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Sztrogoff

Bocsánat, én egy kicsit másképpen látom.
Elvégre a 0A és 0B határát a külső villámvédelem határozza meg.
Az 1. határát nagyjából a külső fal, elvégre a becsatlakozásnál lesz főelosztó,  EPH, stb.
A 3. határát a finomvédelemmel ellátott dugaszolóaljzat.
Marad a második, de azt is inkább az épületvillamossági praktikumok határozzák meg - hogy hová lehet elhelyezni túlfeszlevezetőt, nyilván oda, ahol van valami villamos berendezés..

Gyurmaúr(fi-relé)

A 2. határa minden esetben a mért főelosztó, nemde?! Ugyanis a "C" lépcsős cuccon is keresztűl mehet olyan túlfeszültség, illetve olyan Amperérték, mely képes irreverzibilis melót végezni, ezért fontos, hogy a varisztoron keresztül futó löket a lehető leghamarabb és a legrövidebb PE úton vezetődjék le mondjuk az alapföldelőhöz, vagy a max 20 méter hosszú (hosszabb mért kábel esetén a mért főelosztó közelében is kell leverni szondát, ha a fő EPH/PE nem csatlakozik az alapföldelőhöz, mert mondjuk az nincs, mely gyakori a régebbi családi házak esetén) mért fő kábel(ek) PE vezetőjén át a mérő(k)nél található szondához. 

Sztrogoff

Idézetet írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2014. november 13., 18:06:23 DÉLUTÁN
A 2. határa minden esetben a mért főelosztó, nemde?! ...
Azt hittem, ez a megfogalmazásom ugyanazt jelenti: "a második, de azt is inkább az épületvillamossági praktikumok határozzák meg - hogy hová lehet elhelyezni túlfeszlevezetőt, nyilván oda, ahol van valami villamos berendezés.." :)






Gyurmaúr(fi-relé)

Sorry, de ez a megfogalmazásod számomra nem volt egyértelmű...