Diesel aggregátor kiválasztása

Indította mikerulz, 2014. október 14., 13:31:33 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

mikerulz

Kedves Kollégák,

dízelmotoros áramfejlesztővel kapcsolatban lenne néhány kérdésem, mivel ez a terület számomra még teljesen ismeretlen.

Röviden vázolnám a szituációt:
Egy darab 17kW-s, 3 fázisú nyomásfokozót; 6 darab 0,1 kW-s, 3 fázisú és egy 1 fázisú 0,03 kW-s motoros szelep működtetését kéne megoldani áramkimaradás idejére. A motorok direkt indításúak.

A linken található kalkulátort használva, a feltöltött képen látható eredményt kaptam.
Calculate Size of Diesel Generator | EEP

Mivel direkt indítású motorokról van szó, ezért az indító áramfelvétel elég nagy, ami a számolás szerint megnöveli a generátor méretezését, és egyben az árát is.

A kérdésem az lenne, hogy egyáltalán megfelelő ez a kalkulált eredmény, és ha igen akkor milyen más móddal csökkenthetném a generátor méretezését. Pl: a nyomásfokozó lágyindításával vagy frekvenciaváltóval stb.

Néhány tipp is érdekelne, ami hasznos tudnivaló egy dízelmotoros aggregátor beszerzésénél. Bejáratott márkák (Deutz) és a többi.

nova

Inkább külön témára választottam hozzászólásodat, mivel jellege nem igazán a dízel aggregátorok távfelügyeletéről szól, hanem inkább új dízel generátor beszerzéséhez kapcsolódó téma.
Az induló áram kérdése a generátorok kiválasztásánál mindig is szempont volt. Éppen ezért is van egyfajta olyan ökör szabály, hogy a tervezett teljesítmény háromszorosára méretezik az új generátor teljesítményét. Ugyanez a helyzet, akkor is ha például komolyabb klíma rendszereket táplál, hiszen ott is az induló kompresszorok szokták megrángatni a generátort indulási pillanatban. Ezekben az esetekben időzíteni szokták az indulásokat, és a lépcsőzetes fogyasztói belépéseknek köszönhetően nem egyszerre lép fel olyan nagy áram lökés, mely megfogja a generátoron keresztül a dízel motort.
Azt is érdemes figyelembe venni, hogy egy generátor beszerzése nem egy két évre szól általában. Mivel kevés ideig üzemelnek a készenléti fixen telepített generátortok, nem sok futott óraszámmal rendelkeznek. Teljesen más jellegű az ilyen felhasználás mint az építkezéseken történő használat, ahol minimum napi 8 órát mennek.
A fixen telepített generátoroknál szempont lehet az elhelyezés kérdése is, és további kérdések is felmerülhetnek.


  • Hangcsillapítás, például konténeres kivitel, vagy szuper csendes dízel generátor.
  • Kármentős tartállyal szerelt legyen-e, a generátor, mely a vészhelyzet esetén kiömlő folyadékokat felfogja?
  • Kültéri kivitel esetén, előfűtés szükséges. Melynek szintén állandó jellegű költsége van, hiszen folyamatosan fűtik a motort, hogy szűkség esetén gyorsan tudjanak indulni. Körülbelül 2-3 KW szokott lenni a gyárilag beépített előfűtések.
  • Költség kalkuláció szempontjából fontos lehet, a karbantartási költségek is. Ilyen jellegű generátoroknál elsősorban nem a futott órák száma miatt szükséges az olaj csere, hanem az előfűtés miatt. Számolhatsz úgy, hogy évente olaj, és szűrőcsere. Kétévente hűtővíz csere.
  • Milyen jellegű vezérléssel kéred a generátort? Szigetüzemű, vagy esetleg szinkron átkapcsolási képességgel rendelkezzen, hogy a visszatéréseknél ne legyen újabb kimaradás az áramellátásban.
  • Távfelügyelet kérdése, ha már ilyen jellegű témában indult a beszélgetés. :) Szeretnéd-e távolról felügyelni, lan hálózaton, GSM, modbusz, stb. Fontos lehet ez is, például messze elhelyezett generátoroknál, hogy kiderüljön, hogy valaki például nem nyomta esetleg be vicces kedvében a vészleállítót. Melyről senki nem tud, csak akkor derül ki ha vészhelyzetben indulni kellene. Természetesen üzemanyag fogyasztás, terhelési adatok, hiba, és esemény naplózás távoli elérése.
  • Fontos lehet, sok esetben a választott vezérlő választása is. Érdemes komolyabb típust választani, mely esetleg rendelkezik teszt funkcióval is. Például hetente meghatározott időben elindítja magát, és üres járásban ellenőrzi, hogy elindul-e. Utána visszaáll magától automata üzemre.
  • Füstgáz elvezetés, ennek engedélyeztetése.
  • Mekkora időre szeretnétek méretezni az esetleges áramellátás hosszát? Ez a tartály és üzemanyag kérdését veti fel. Szükséges lehet esetleg külső automata utántöltőre. Üzemanyagnál fontos lehet a környezetvédelem kérdése is, a jelenleg Magyarországon kapható üzemanyagok már tartalmaznak nővényi adalékot, így idővel a sok állásban "megromlanak". Tehát cserélni kell őket.

Hirtelen ennyi jutott általánosságban eszembe, majd a többiek is biztosan hasznos tanácsokkal látnak el. Esetleg kijavítanak, ha valamivel kapcsolatban rossz infót közöltem volna.  ;)

IdézNéhány tipp is érdekelne, ami hasznos tudnivaló egy dízelmotoros aggregátor beszerzésénél. Bejáratott márkák (Deutz) és a többi.

Igazából a legtöbb dízel generátor gyártó összeszerelő üzem. A vevői igények alapján kiválasztott motort összeépítik a generátorral. Konténerbe csomagolják, esetleg csak tartó szerkezetre építik. Természetesen a kiválasztott generátor vezérléssel. Átkapcsoló automatikát is érdemes átgondolni, itt is léteznek gyárilag szállított megoldások. Bár ezeknek kialakítása nem olyan vészes feladat. Amire érdemes odafigyelni, hogy esetleges konténeres kivitel esetében milyen a kialakítás minősége. Hiszen pár év múlva nem lenne szép látvány, ha elkezdene rozsdásodni, leszakadna a szigetelése, beázna. Láttam már olyat is, hogy közvetlen eső, és pára érhette a kültéri generátor megszakítóját, mely persze be is ázott.

A motornál inkább érdemesebb nevesebb gyártót választani, kevésbé fog füstölni mondjuk. :) Több motor gyártónál már van motor vezérlő beépítve, így indulásuk, visszahűtésük is normálisabban van megoldva. Nekem eddig a Volvo motorok tetszettek legjobban.
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Simon Endre

Nem érdemes 10kW felett kettős energetikai átalakítást felépíteni, pláne frekvenciaváltóval kombinálva. A szivattyú legyen robbanómotoros a tőzoltó szivattyukban van, ilyen természetesen távindítós melegentartott motorral a többi 3f kismotor, (feltehetően keringetőszivattyúk) számára meg egy kisebb önindítós 3f agregátort kell beszerezni ami természetesen a mágnes vagy motorszelep számára is használható 230V-ot és a szükségvilágítást is tudja bíztosítja. (Pl Kraftec 4,5 kW)
A nyomásfokozó szivattyúk párhuzamos csövezéssel, nyomóoldalukon visszacsapószeleppel a viszaáramlást elkerülendő és így nem kell szerelvény a kézi kiválasztáshoz a "cső " oldalon.

faxelektro

Jó estét
Van egy generátor márka-KIPOR KDE60ss3-teljesitmény 54KVA-230/400V amit egy kultúrotthon táplálására akarnak használni áram kimaradás esetén.A kultúrotthonnak konyhája is van ahol elektromos sűtők és egyéb elektromos eszközök is vannak.
A kérdésem,hogy kötött be már valaki ilyen generátort úgy,hogy minél gyorsabban lehessen át kapcsolni és mennyire lehet terhelni.
                                                                    Köszönöm


Üzenet összefûzve: 2014. November 08., 18:28:54 pm

A generátort az épülettől 15m távolságra tárolják egy jól szellőzött helységbe,milyen kábelt és hány amperes dugaszt  használjak. 

faxelektro

Jó estét
Találtam egy automata indítót a generátorhoz ami áram kimaradás esetén automatikusan indítaná a generátort KPEC-400DQ52A érdemes-e meg venni mivel kb 4000 euro. 

pampalinii

Szia !
A következő oldalon nézz szét ,valahol láttam e cég termékét  egy diesel aggregátoron ,régebben használtuk ezeket a vezérlőket  szivattyú vezérlésre úgy emlékszem az áruk elég kedvező volt .
Datakom

Üzenet összefûzve: 2014. november 09., 19:57:26 DÉLUTÁN

Szia !
Megtaláltam a vezérlő típusát .
http://www.datakom.com.tr/Assets/Documents/509_DATA.pdf

faxelektro

Jó estét
                 Egy újabb kérdés a kultúrotthonban a három fázisos konnektorban 4drb 2,5-ös réz vezeték van elég lesz a generátor és a kultúrotthon között 15m   a 4x4 réz kábel betáp.Valaki segitene jó lenne.
                                   Kössz                                           

faxelektro


czapi

Idézetet írta: faxelektro Dátum 2014. november 11., 19:35:52 DÉLUTÁN
Jó estét
                 Egy újabb kérdés a kultúrotthonban a három fázisos konnektorban 4drb 2,5-ös réz vezeték van elég lesz a generátor és a kultúrotthon között 15m   a 4x4 réz kábel betáp.Valaki segitene jó lenne.
                                   Kössz                                         
Üdv!

Jól értem, hogy egy leágazás három fázisú  dugaljáról szeretnéd visszatáplálni a kultúrotthont?


faxelektro

Jó estét
              Egy háromfázisos 32A dugajról működtették mostanáig egy kisebb generátorról igaz csak a világítást és egy-két konnektort a zenészeknek. Küldjél egy rajzot vagy tanácsot egy szabályos,biztonságos be tápláláshoz.  A régi úgy működött,hogy áram kimaradás esetén le kapcsolták az automatát 63A legrand és a 32A dugajról meg táplálták.
                                                          Köszönöm a segitséget
                                   HAJRÁ MAGYARORSZÁG
JÓ estét
          Ugyan igy működtették évek óta csak egy kisebb generátorral csak a világítást és     


Üzenet összefûzve: 2014. November 14., 21:10:20 pm

Egy kissé össze-vissza sikerült az írásom meg a képek, bocs .