Áramvédő kapcsoló - motoros redőny

Indította TomM22, 2016. január 16., 12:52:53 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

TomM22

Üdvözlök Mindenkit!

Van pár motoros redőnyöm amik közül az egyik állandóan lekapcsolja az áramvédő kapcsolót, kb 5- 20 mp működés után (vagyis nem abban a pillanatban ahogy megnyomom a kapcsolót: egy ideig megy aztán az áramvédő kapcsoló leold).
Mi okozhatja ezt? Mit tudnék ellenőrizni mielőtt kihívom a redőnyösöket?
- Lehet a motor hibája?
- Lehet hogy a hideg miatt szorul a redőny és ez miatt a motor túlterhelődik vagy nem működik megfelelően és ez okozza a problémát?
- Lehet valamilyen kábelezési gond (bár a fázis a fel és le irányhoz , illetve N biztos OK, mivel egy ideig működik)?
- Egyéb lehetőség / ötlet?

Előre is köszönöm: Tamás

Tret

Szia!
A motor túlterhelődését kizárhatjuk ugyanis az áram-védőkapcsoló túlterhelésre nem old ki.
Ha a motor I.év osztályú,vagyis védővezetős érintésvédelemmel rendelkezik,gyanakodnék arra,hogy a
tekercsszigetelés hibájából szivárgó áram lép fel terhelés hatására.Szigetelés ellenállás mérésével lehet ezt
kizárni.

Simon Endre

Mivel a motor a szabadtér hőfokán van és  a működtető helyiséggel esetleg légtéri kapcsolatban áll (pl. gégecsöves szerelésnél,) fennáll a kondenzációból eredő elázás lehetősége. A nedvesedés azért időfüggő ok, mert a víz melegedve egyre jobban vezet amíg a hibaáram eléri a leoldási értéket. Kommutátoros motor zavarvédelme is lehet a hiba oka, bár azt hiszem itt nem alkalmazzák inkább az asszinkron serleges motorokat, " V" kapcsolásban, kondival. A régi "kek" motorok valószínű nem divatosak már az csak felfele emelt kilincsműves elektromágnessel, leengedni meg feloldott kilincsművel ferraris fékezett, harkálynak hívták mert nagyon zajos volt. Van még ilyen?