Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Felülvizsgálók klubja => Célmûszerek => A témát indította: Könyves Kálmán Dátum 2014. március 19., 19:25:06 DÉLUTÁN

Cím: Villamos hálózat analizátorok
Írta: Könyves Kálmán Dátum 2014. március 19., 19:25:06 DÉLUTÁN
Tisztelt Kollégák!

Érdekelne, hogy használtok e ilyen célműszert, és ha igen, milyet?
Nekem most kellene egyet választanom, ha nem is használtátok, elmondhatnátok a véleményeteket a következőkről:
http://www.meter.hu/adatlap/halozat/pdf/CA_8334_8335.pdf (http://www.meter.hu/adatlap/halozat/pdf/CA_8334_8335.pdf)
http://www.meter.hu/adatlap/halozat/pdf/powerq4.pdf (http://www.meter.hu/adatlap/halozat/pdf/powerq4.pdf)
http://rapas.hu/erintes/gsc57/gsc57.pdf (http://rapas.hu/erintes/gsc57/gsc57.pdf)
http://rapas.hu/analizator/vega78/vega78.pdf (http://rapas.hu/analizator/vega78/vega78.pdf)
http://www.globalfocus.hu/pdf_products/Fluke%20434-435%20II.pdf (http://www.globalfocus.hu/pdf_products/Fluke%20434-435%20II.pdf)
Ha tudtok hasonlót, azt is szívesen veszem!
Alapkövetelmények:
hordozható, min.egyheti mérés adatainak elegendő saját belső memória, flexibilis lakatfogó(árammérő adapter)4db, min.1600 A méréshatár, PC szoftver
Fő feladatok: hálózati jellemzők vizsgálata, fogyasztásmérés, áram és feszültségmérés
Ár: max 3000 €
Cím: Re:Villamos hálózat analizátorok
Írta: mvill Dátum 2014. március 19., 21:01:12 DÉLUTÁN
Én egy FLUKE 1735-öt használok, http://support.fluke.com/find-sales/download/asset/2634932_6112_eng_a_w.pdf

kb 3000 Eur, teljesítmlny, áram, feszültség, felharmonikusok, fesz tüske, tb. mérésére alkalmas.
Cím: Re:Villamos hálózat analizátorok
Írta: Könyves Kálmán Dátum 2014. március 19., 21:34:48 DÉLUTÁN
Beszerzés helyéről esetleg info? Te mire használod leginkább? Könnyen kezelhető, felhasználóbarát készülék?
Cím: Re:Villamos hálózat analizátorok
Írta: nova Dátum 2014. március 20., 06:56:08 DÉLELŐTT
Fluke 430 Series II (http://www.globalfocus.hu/pdf_products/Fluke%20434-435%20II.pdfl)
Ezt a típust használjuk nagyon jó kis műszer, csak a mi verziónkban nem bővíthető a memória külső memória egységgel. Egybe ez a legnagyobb hátránya is, hiszen a folyamatos mérési adatok gyűjtéséhez eléggé nagy tárhely kell. Ha mintavételezéses mérést választunk, akkor növelhető az ideje. A másik lehetőség még a mérési paraméterek szűkítése. Az adatlapján látva ennél a készüléknél 32 Gb bővíthető a memória ez egy nagyon jó dolog.
Amúgy nagyon jó kis műszer, az áramváltók kialakítása is nagyon jó, könnyen kezelhető, ami nem mindegy működő rendszerek mérésénél. A szoftver használat is könnyen tanulható, a titka a későbbi adatok kiértékelésének a megfelelő mentés a műszeren. Amit még érdemes a mérés megkezdése előtt jól beállítani az a mérési tartományok, mert utána sokkal macerásabb minden jelleggörbét egyenként nagyítani. Persze ez már a használattal kapcsolatos téma lenne.  ;)
Cím: Re:Villamos hálózat analizátorok
Írta: Könyves Kálmán Dátum 2014. március 20., 15:44:02 DÉLUTÁN
FLUKE 435-ös jónak tűnik, de az ára sajnos nem fér be a keretbe...(1,5M+Áfa)
Cím: Re:Villamos hálózat analizátorok
Írta: nova Dátum 2014. március 20., 19:48:40 DÉLUTÁN
Igazából a mérési feladat szabja meg a műszer határait, az ár mellett. A mérési helyszín gondolom változatos, ugyanúgy mint a kiértékelési adatok.
Cím: Re:Villamos hálózat analizátorok
Írta: Könyves Kálmán Dátum 2014. április 26., 16:33:11 DÉLUTÁN
Bevetésen az új műszer. Hétfőig mérni fog egy leágazást az egyik trafónál. Majd beszámolok a tapasztalatokról. (HT Italia VEGA 78)
Cím: Re:Villamos hálózat analizátorok
Írta: czapi Dátum 2014. április 26., 18:48:43 DÉLUTÁN
Üdv!

Érdekes lesz a mérés, ha jól látom, mert a fekete ereknél egy barna ér is bekerült a mérésbe.  :)
Cím: Re:Villamos hálózat analizátorok
Írta: Könyves Kálmán Dátum 2014. április 26., 19:29:26 DÉLUTÁN
Jól látod, a fényképezés után még igazítottam a kialakításon, az áramváltók is "fordítva" voltak, de a mérési paraméterek beállításánál észrevettem és korrigáltam!
Cím: Re:Villamos hálózat analizátorok
Írta: czapi Dátum 2014. április 26., 19:37:48 DÉLUTÁN
Akkor szuper  :)

Várjuk a tapasztalatokat
Cím: Re:Villamos hálózat analizátorok
Írta: Könyves Kálmán Dátum 2014. május 03., 15:24:39 DÉLUTÁN
A mellékelt képen a műszer árammérés módban van, 3 fázis (I1 I2 I3) és a nullavezető (In) áramát méri egyszerre. Kérdés az hogy a szinusz mitől torzulhat ilyen mértékben, illetve a nullavezető árama szerintem nagyon magas értéket mutat.
Ti mit gondoltok erről?
Cím: Re:Villamos hálózat analizátorok
Írta: nyaki Dátum 2014. május 03., 16:11:39 DÉLUTÁN
Ezt a szinuszhullám torzulást már átbeszéltük egyszer.
A hálózaton fellelhető induktív, kapacitív, kapcsolóüzemű és fázishasítós elektronikus egységek okozzák, azaz a nem tisztán ohmikus fogyasztók.
Cím: Re:Villamos hálózat analizátorok
Írta: nova Dátum 2014. május 07., 21:47:43 DÉLUTÁN
Nulla vezető áramértékével kapcsolatban segíthet, hogy milyen jellegű fogyasztókat üzemeltettek a márt áramkörön?
Cím: Re:Villamos hálózat analizátorok
Írta: tothgyula Dátum 2014. május 08., 20:10:31 DÉLUTÁN
A NU vezetőben a 3. 5. 7. stb felharmónikusok okozhatják a a nagy áramerősséget.
Ezért én a NU vezetőt túlméretezem.