Re:Földelés földelõ szonda
« Válasz #70 Dátum: 2017. Augusztus 31., 18:20:36 pm »
Az elképzelésed jó, csak annyi a megjegyzésem, hogy a helyi földelőt (ez a legfontosabb), a bejövő PEN vezetőt, az elosztóba menő PE vezetőt, a túlfeszlevezető PE és N vezetőjét, valamint az EPH gerincvezetékeket az általad linkelt sínbe kösd be. A szakaszolót nem tartom fontosnak, hiszen a fogyasztásmérőnél már van védelem, amit a földkábel is le tud kezelni. Innen nézve a dolgot a PVT dobozba csupán a sín és a túlfeszlevezető kerülne elhelyezésre.
A túlfeszlevezetőről indítsd a lakáselosztóba az L1-L2-L3-N vezetőket! A  túlfeszbe kötött PE vezető mindenképpen a legrövidebb legyen, az ide érkező N vezető hossza pedig lehetőség szerint ne haladja meg az 50 cm-t.
A B+C típusú levezető többnyire hatásos védelemnek bizonyul, de ha mindenképpen költeni akarsz még rá, akkor nyilván a helyi D osztályúakat is használhatod.
A fogyasztásmérőnél mindenképpen kialakítanék egy új földelőt arra esetre, hogy ha a közüzemi hálózaton vagy a szomszédnál történik valami gikszer, akkor ne a Te újonnan kialakított földelődet és a lakás felé tartó PEN vezetődet terhelje.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető morcikutya

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 4
  • Hírnév erő: 1
  • morcikutya nincsen befolyása.
Re:Földelés földelõ szonda
« Válasz #71 Dátum: 2017. November 23., 18:46:58 pm »
Sziasztok!
Egy kis segítséget kérnék: nagy telken lakunk és tavaly felhúztunk egy külső szerszámtárolót ill. miniműhelyt. A problémám annyi hogy a szerszámtároló a házunktól kb 25 méterre van ami annyit jelent, hogy a főeleosztótól kb 45 méteren kell elvinnem kábelt. A miniműhelybe szeretnék feltenni egy kis elosztót benne kismegszakítóval ill FI-relével (1 fázis). Egyvalami nem hagy nyugodni: ha ilyen távolságra kell elvinnem kábelt (földben szeretném nincs is más választásom földkábel vagy mbcu KPE csőben) nem kell a műhelynél egy plusz földelőszondát leverni? Mégiscsak 45 méter... Mit mond ilyen esetben a szabvány (és a gyakorlat) ?

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.513
  • Hírnév erő: 17
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Földelés földelõ szonda
« Válasz #72 Dátum: 2017. November 23., 19:58:51 pm »
Üdv!
A szabvány nem mond semmit, csupán ajánlásokat tesz ilyen esetre, mint pl. nem tilos a a további potenciálrögzítő földelő berendezés telepítése.
Ha ilyen távolságra egy újabb földelőt telepítesz, akkor erősen ajánlott a legalább 6mm2-es vezető használata, mert ha a PEN bontási helyén levert földelő értéke igen gyatra, akkor az újonnan kiépített földelő és az odáig tartó vezeték együttesen vezetheti le a lecsatlakozási ponthoz tartozó áramkörök zárlati és/vagy hibaáramait is.

Nem elérhető balzsi

  • Tanuló
  • Villanyász
  • *
  • Hozzászólások: 348
  • Hírnév erő: 4
  • balzsi nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
Re:Földelés földelõ szonda
« Válasz #73 Dátum: 2017. November 23., 21:37:18 pm »
Üdv!
A szabvány nem mond semmit, csupán ajánlásokat tesz ilyen esetre, mint pl. nem tilos a a további potenciálrögzítő földelő berendezés telepítése.
Ha ilyen távolságra egy újabb földelőt telepítesz, akkor erősen ajánlott a legalább 6mm2-es vezető használata, mert ha a PEN bontási helyén levert földelő értéke igen gyatra, akkor az újonnan kiépített földelő és az odáig tartó vezeték együttesen vezetheti le a lecsatlakozási ponthoz tartozó áramkörök zárlati és/vagy hibaáramait is.

Nem tudom, hogy jól gondolom e, ennek PEN lazulás vagy szakadás esetén van jelentősége?

Nem elérhető Fecó

  • Az életben minden HIBÁS! Vagy ha valami jól működik, akkor a hiba is meghibásodott!
  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 737
  • Hírnév erő: 9
  • Fecó dolgozza magát felfelé.Fecó dolgozza magát felfelé.Fecó dolgozza magát felfelé.
Re:Földelés földelõ szonda
« Válasz #74 Dátum: 2017. November 23., 22:03:50 pm »
MSZ 447:2009 2.4.5 pontja előírja, hogy TN rendszer esetén, az épület becsatlakozása közelében a védővezetőt földelőhöz kell csatlakoztatni. Kivétel, ha a betápláló kábelt 30mA ÁVK védi...

Tapatalkkal küldve az én HTC One_M8 eszközömről

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Gyurmaúr(fi-relé)

  • Régi motoros
  • *****
  • Hozzászólások: 1.320
  • Hírnév erő: 15
  • Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • Skype - gyurcman
Re:Földelés földelõ szonda
« Válasz #75 Dátum: 2017. November 24., 23:02:34 pm »
Fecó citált MSZ-éhez még annyit, hogy 45 méternyi kábel legyen legalább NAYY-J 5x16mm2-es (ilyen hossznál már bőven van fesz. esés!), még akkor is ha most (még) csak 1 fázis lesz. Bájdövéj, egy műhelynél nagyon sovánka lesz az az 1 fázis, főként ha a házikóba bejön a 3! Így lesz szeparált PE vezető, mely kellően megfelelő +metszettel bír, de mindenképp kell legyen az épület becsatlakozási pontjánál egy legalább 3 m-es szonda leverve, mely az épületben lévő PE csatlakozási pontig legalább MKH vezeték esetén 10mm2-es, ha azonban Alu vezetékkel történik, akkor 16mm2-es legyen! Miért is jó ez a megoldás? Mert ebben az esetben bármelyik épület PE rendszerében, fő PE összekötőjének bármely eleménél "havária" lesz, úgy ezen NAYY-J kábel PE ere képes teljesíteni a minimális PE feltételeit, azaz lehet, hogy a kecóban nem lesznek kitűnő hurokimpi értékek, de azért lesz kielégítő földelés!

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető morcikutya

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 4
  • Hírnév erő: 1
  • morcikutya nincsen befolyása.
Re:Földelés földelõ szonda
« Válasz #76 Dátum: 2017. November 25., 11:51:49 am »
Öööö izé csak 1 fázis jön be a házikóba.  :) Amúgy a miniműhelyt kb úgy kell elképzelni, hogy szeretnék világítást (ledes "fénycsövekkel"), meg esetleg valami furót flex-et stb használni nincs is nagyteljesítményű fogyasztóm a flexem is 800W-os a furó még kisebb...
Amúgy a ház földelésésvel kapcsolatban van egy gyanúm, hogy nem az igazi, anno a házikón belül én húztam be a villanyt, de a fürdőt ill. az elosztót egy öreg "szaki" csinálta meg, azóta meg is bántam; csak egy példa: a fürdő világításkapcsolóhoz sikerült MM kábel szépen ferdén a "legrövidebb utat" választva a következő kötődobozig elvinni.
na mind1 

Címkék: földelés földelõ szonda 
 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
0 Válaszok
1824 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Január 20., 22:23:23 pm
írta nova
19 Válaszok
9132 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Május 14., 10:34:06 am
írta Sztrogoff
3 Válaszok
2030 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Április 29., 18:53:54 pm
írta Gyurmaúr(fi-relé)
8 Válaszok
3024 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Július 12., 10:25:13 am
írta Goon
13 Válaszok
2394 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Szeptember 06., 10:53:48 am
írta horga