FI relé használatakor kell védőföldelés?
« Dátum: 2017. Szeptember 04., 20:52:55 pm »
A mérőóra után egy FI relé kerül beépítésre, erről kapják az áramot a kismegszakítók.

Szükséges külön védő földelés vagy elég a FI relé az érintésvédelemhez?

Nem elérhető sámli

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 42
  • Hírnév erő: 1
  • sámli nincsen befolyása.
Re:FI relé használatakor kell védőföldelés?
« Válasz #1 Dátum: 2017. Szeptember 04., 21:00:09 pm »
Védővezető a Fi reléhez is kell. A Fi relé csak kiegészítő védelem a védővezetős érintésvédelmi módhoz.

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.468
  • Hírnév erő: 17
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:FI relé használatakor kell védőföldelés?
« Válasz #2 Dátum: 2017. Szeptember 04., 21:50:45 pm »
Ha nincs védővezető sehol és egyenlőre nem is lehetséges a kiépítése, azért egy ÁVK beépítése még mindig nagyobb biztonságot szavatol, mintha ez sem lenne, bár kétségkívül kiegészítő védelemként funkcionálna normál esetben.

Nem elérhető 980POWER

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 396
  • Hírnév erő: 5
  • 980POWER nincsen befolyása.
Re:FI relé használatakor kell védőföldelés?
« Válasz #3 Dátum: 2017. Szeptember 04., 23:36:32 pm »
Az attól függ, milyen érintésvédelmi osztályba tartoznak a készülékek amiket a hálózatra kerülnek. A témában valószínűsítem a 3. vezetékről van szó, ami nem szükséges a készülékek üzemeltetéséhez, de szükséges a hibaáram elvezetéséhez, vagyis a védelemhez, régen pirosat, ma zöld/sárga színűt használunk, helyesen: védővezető.
A "földelés" szó nem helyénvaló, mert igazából nem tudni mit is takar, de régen mindenki így hívta azt a konnektort, aminek volt 3. pólusa: "földelt konnektor". Ebből gondolom erről lehet szó.
Van olyan is, hogy földelő vezető, a PEN szétválasztásától indul és a földelőt köti össze (ezenkívül máshol is lehet)
És akkor végül a földelő: az a fémes szerkezet ami tulajdonkép a talajjal érintkezik, lehet szonda, szalag, lemez, betonalap vagy más megfelelő szerkezet is.

Elérhető Sztrogoff

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 255
  • Hírnév erő: 3
  • Sztrogoff nincsen befolyása.
Re:FI relé használatakor kell védőföldelés?
« Válasz #4 Dátum: 2017. Szeptember 05., 17:57:01 pm »
Az eddigi válaszokkal maximálisan egyetértve hadd tegyem hozzá, hogy eddig is kellett volna az ingatlan becsatlakozásánál földelés, kivéve, ha az ingatlan 1872-ben épült, 1923-ban villamosították, és az akkori tulajdonos közjegyző előtt kijelentette, hogy sohasem fog mást üzemeltetni, mint menyezetvilágítást és bakelitházas rádiókészüléket.

Címkék: érintésvédelem 
 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
10 Válaszok
7822 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Január 16., 13:42:26 pm
írta exchange
23 Válaszok
7521 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. November 16., 10:14:15 am
írta Sztrogoff
6 Válaszok
3069 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. Október 02., 20:02:29 pm
írta Gyurmaúr(fi-relé)
1 Válaszok
1814 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Február 07., 20:05:31 pm
írta nyaki
12 Válaszok
2216 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Február 22., 15:37:44 pm
írta Simon Endre