• Családiház betáp, lábazati földkábel fogadó. 5 1
Jelenleg:  

Szerző Téma: Családiház betáp, lábazati földkábel fogadó.  (Megtekintve 1834 alkalommal)

Nem elérhető BigyaTopic starter

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 8
  • Hírnév erő: 1
  • Bigya nincsen befolyása.
Re:Családiház betáp, lábazati földkábel fogadó.
« Válasz #10 Dátum: 2017. Augusztus 21., 23:28:04 pm »
Fecó,

Köszönöm.

PEN szétválasztás (először) a mérőnél a mért oldalon van a FI relé előtt.

Világos amit írsz, de ebben az esetben 2db FI relé kell.

Egyes számú kell a mérőhelynél a mérő, fő PEN kapocs, földelés után, hogy a kerítésnél/kapunál tudjak lekötni 3F+N+PE-t.
Erről a fő PEN kapocsról és 3 fázis vezetővel elmegyek a lábazatnál lévő dobozig ahol van egy új PEN sín.
Erről a sínről válik szét a PEN, itt egy második földelő szonda és ide kell betenni a túlfesz levezetőt, majd utána a kettes számú FI relét, hogy a lakáselosztóból elmenő ÁK-ök védővezetések legyenek.

Ez két dolgot eredményez:
Le kell cseréltetnem a meglévő túlfesz levezetőt egy olyanra ami 3F+PEN pólusú, nem pedig 3F+PE+N.
Mivel a kismegszakítókhoz nem fér be egy 4p. FI relé így azt a lábazati földkábel fogadó szekrénybe kell kitenni.

Nem elérhető Fecó

  • Az életben minden HIBÁS! Vagy ha valami jól működik, akkor a hiba is meghibásodott!
  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 737
  • Hírnév erő: 9
  • Fecó dolgozza magát felfelé.Fecó dolgozza magát felfelé.Fecó dolgozza magát felfelé.
Re:Családiház betáp, lábazati földkábel fogadó.
« Válasz #11 Dátum: 2017. Augusztus 22., 07:16:05 am »
A kapunál szükség van dugaszoló aljzatra?

Tapatalkkal küldve az én HTC One_M8 eszközömről


Nem elérhető BigyaTopic starter

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 8
  • Hírnév erő: 1
  • Bigya nincsen befolyása.
Re:Családiház betáp, lábazati földkábel fogadó.
« Válasz #12 Dátum: 2017. Augusztus 22., 07:45:24 am »
Most már úgy gondolom hogy nincs...
De a fi relé helyhiány még fenn áll.

A kapunál szükség van dugaszoló aljzatra?

Tapatalkkal küldve az én HTC One_M8 eszközömről

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.513
  • Hírnév erő: 17
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Családiház betáp, lábazati földkábel fogadó.
« Válasz #13 Dátum: 2017. Augusztus 22., 20:06:29 pm »
Üdv!
A mérőnél is tudsz áramot vételezni ÁVK-n keresztül úgy, hogy a mérőtől érkező PEN vezetőt rákötöd a PE sínre és innen indítod el a szükséges helyi PE vezető(ke)t és a helyi ÁVK-hoz szükséges N vezetőt, valamint a ház felé tartó PEN vezetőt(!). A helyi földelőt szintén erre a sínre kell kötni! Fontos!!! PEN vezetőt ÁVK-val megszakítani tilos! A PEN és földelő kötések legyenek időtállóak és stabilak. Alumíniumos PEN esetén az érvéghüvely létfontosságú.
A háznál ugyanezt kell elkövetni, azaz, az érkező PEN vezetőt rákötöd a PE sínre a helyi földelővel egyetemben, valamint ide kötöd az összes lakás hálózati PE és EPH vezetőt, továbbá az ÁVK felé tartó egyetlen N vezetőt. Az ÁVK-ból kijövő N vezetőt pedig az N sínre kötöd, ahová már kötheted a lakáshálózat N vezetőit feltéve, hogy egyetlen ÁVK fogja védeni az egész házat.

Köszi,

Lehet hogy elbeszélünk egymás mellett.

Egyetlen ÁVK-van, az is  a mérőnél, szóval itt PEN szétválasztás is van + földszonda. (ELMŰ)
Innen 3F+PEN megy az épület lábazathoz.
Lábazaton fogadódoboz, ahol a PEN szétválasztás megint, plusz még egy földelőszonda.
Itt van a túlfesz levezető.
Fogadóból megy a lakáselosztóba a 3F+N+PE(+EPH).

Az aggályom az, hogy a mérőnél lévő egyetlen ÁVK miatti PEN szétválasztást újra közösítésre kerül, majd az épület lábazatánál megint szétválasztás.

Arról nem is beszélve, hogy a téma elején csatolt rajzon szereplő túlfeszlevezető (amit már megvettek OBO 5093526) az nem lesz használható a lábazati fogadónál.
Akkor lenne értelme ott és azt alkalmazni , ha oda 3F+N+PE érkezne.

Talán értem a lényeget ::).
A mérő alatt van egy földelő doboz, ami össze van sínezve a szolgáltatói fogadóban a PEN vezetővel. Gyakorlatilag ez a fő földelőkapocs és itt történik a szétválasztás. Ha valóban erről közös PE/PEN sínről van szó, akkor a lakás felé tartó PEN vezetőt innen kellene indítani. Ha nem megoldható, akkor nem éppen szabványosan, de biztonsággal, a mérő utáni első elosztóban, a mérőtől érkező PE és N vezetőt rá kell kötni az elosztó PE sínjére és innen indítani a lakás PEN vezetőjét. Az OBO túlfeszvédőt vagy a mérőnél lévő elosztóba vagy a lakásnál létesített fogadóba is teheted.
Az ÁVK-ból célszerű 2 db-ot használni, egyet a mérőnél (ha kell a helyi áramvételezés), a másikat pedig a lakáselosztóban, hogy ne kelljen lekapcsolás esetén a kapuhoz rohangálni, pl. ítéletidőben.

Nem elérhető BigyaTopic starter

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 8
  • Hírnév erő: 1
  • Bigya nincsen befolyása.
Re:Családiház betáp, lábazati földkábel fogadó.
« Válasz #14 Dátum: 2017. Augusztus 22., 21:16:28 pm »
Nyaki,

Valahogy így.

Sajnos hajlamos vagyok sokat variálni.

Talán az alábbi, első elképzelésnél maradok:
Mérőnél PEN szétválasztás. Természetesen földszondával. Ide teszek egy ÁVK-t is. (Fűnyíró, gőzborotva, stb...)

Innen 5x16mm alumíniummal megyek a lakóépület lábazatához egy szekrénybe, ahol van egy PE sín, ahova egy kieg. földelőszonda van rákötve. Erről a sínről megy el a gáz EPH vezetéke és az elosztószekrény PE sínje is ide van vezetékezve.

A 3 fázis és a nulla egy 4p. ÁVK-n keresztűl megy az elosztószekrénybe. Itt lesz a túlfeszlevezető is.

Van arra szabvány, vagy valami megkötés, hogy ezt a lábazati szekrényt, csak valamilyen magasságban helyezhetem el?

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.513
  • Hírnév erő: 17
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Családiház betáp, lábazati földkábel fogadó.
« Válasz #15 Dátum: 2017. Augusztus 22., 23:02:46 pm »
Nincs.
A célszerűség és az IP védelmi szint dönti el.

Nem elérhető xyz

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 32
  • Hírnév erő: 1
  • xyz nincsen befolyása.
Re:Családiház betáp, lábazati földkábel fogadó.
« Válasz #16 Dátum: 2017. Szeptember 03., 17:26:26 pm »
obo túlfeszültség levezető melyik van ott beépítve nem mindegy!
mert azt a főelosztóba kell építeni a földelővezető nem haladhatja meg az 1métert.
xyz

Nem elérhető BigyaTopic starter

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 8
  • Hírnév erő: 1
  • Bigya nincsen befolyása.
Re:Családiház betáp, lábazati földkábel fogadó.
« Válasz #17 Dátum: 2017. Szeptember 03., 20:29:24 pm »
Köszönöm,

V50-3+NPE-280
30cm 16mm-es vezetékkel van a földelősínre kötve, ahova egy 20cm 16mm-es vezeték közbeiktatásával csatlakozik a földelőszona köracélja. Ezt is behajtogattam a lábazati (nyitható) szekrénybe.

Nem elérhető xyz

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 32
  • Hírnév erő: 1
  • xyz nincsen befolyása.
Re:Családiház betáp, lábazati földkábel fogadó.
« Válasz #18 Dátum: 2017. Szeptember 04., 15:53:38 pm »
de ennek a csatlakozó főelosztóban kell lenni a védendő övezetben

Címkék:
 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
18 Válaszok
9609 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Február 16., 21:06:02 pm
írta Gyurmaúr(fi-relé)
14 Válaszok
15328 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Május 11., 15:10:25 pm
írta Gyurmaúr(fi-relé)
2 Válaszok
1331 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. Április 11., 17:53:39 pm
írta Gyurmaúr(fi-relé)
2 Válaszok
1688 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Március 01., 20:13:44 pm
írta Szirty
11 Válaszok
800 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Augusztus 19., 21:16:22 pm
írta hirvivo