nyaki

Ha a PEN megszakad, akkor a felszerelt ÁVK biztonságosan fog üzemelni tovább, bár a feszültségek elmásznak, de az életveszély elhárul. ;)

Sztrogoff

Balzsi írta jól.
PEN szakadás esetén az ÁVK nem működik, hiszen a FI-be bevezetett fázis és nulla is a PEN szétválasztás után van. Minden védővezetős készülék testén megjelenik bizonyos feszültség. Egyetlen védelem ebben az esetben a PEN földelése, annak ellenállása minél kisebb, annál kisebb lesz az érintési feszültség. A konkrét viszonyok az üzemelő fogyasztókészülékektől függenek (ha éppen szimmetrikus 3 fázisú terhelés van, nincs is érintési feszültség).
Ha sikerül 10 ohm-ra leszorítani a PEN földelés értékét, akkor, két jellegzetes esetet számolva:
- az érintési feszültség (minden védővezetős készülékre vonatkoztatva) nem lépi túl az 50 V-ot, ha be van kapcsolva egy alapból 36 ohmos fogyasztó (1500 W)
- az érintési feszültség a hálózati feszültség fele, ha be van kapcsolva egy alapból 10 ohmos fogyasztó (5300 W)
Látható, hogy keményebb készülékeknél a helyzet veszélyesebb, mintha csak telefontöltő vagy laptop lenne bedugva. Ezért már régebben is a neves szakíró műszaki javaslata-ajánlása kisebb volt a PEN földelés értékére, mint 10 ohm. Hogy van, ahol ezt gyakorlatilag nem lehet megvalósítani? Hát, ezen el kell gondolkodni.